Показано с 1 по 20 из 21

Тема: DWM Copeland: пульсации и падение давления масла

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию DWM Copeland: пульсации и падение давления масла

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме.
    Имеется централь из трех Copeland D8SH-370x. Темп.кипения -25.
    На одном компрессоре в течении 15-20 мин. работы наблюдаются усиливающиеся пульсации и постепенное снижение давления масла, приводящие к естественному срабатыванию дифф.реле. Такой характер проявления наблюдается, если аппарат до этого был остановлен 10-15 мин. Если включить его сразу после срабатывания реле, то пульсации и низкое давление наблюдаются тут же.
    Такое поведение не зависит от давления всасывания и нагнетания, работает компрессор сам, или в паре с соседними.
    Определено, что остальные параметры (производительность, температура картера, уровень масла) не отличаются от соседних аппаратов.

  2. #2

    По умолчанию

    Маслянный насос?

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Маслянный насос?
    фильтр-сетка чистый?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    А как добраться к фильтру?

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от copyserv Посмотреть сообщение
    А как добраться к фильтру?
    приехали..)) открутить наверное надо поз. 7
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 8.jpg (355.4 Кб, Просмотров: 35)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    приехали..))
    ничего удивительного. Сейчас такие тенденции, просто нет слов. У холодильника постоял-холодильщик. Реле заменил-инженер по холодильному оборудованию. Кондиционер повесил-инженер проектировщик электромеханик всея руси по холодильному оборудованию. При этом знаний не прибавляется. Учитывая деньги, которы платят, все квалифицированнные спецы из холода уходят в смежные области: КиП, механика, гидравлика, автоматизация и т.д. А на их место приходят зеленые. И начинается шоу. На их счастье в интернетах помогут, а так бы вообще-веревка, мыло и табуретка.

  7. #7
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Нечто подобное было,только по маслу не вырубало. Меняли пилотный вентиль на нагнетании.

  8. #8

    По умолчанию

    Благодарю за содействие.
    Прошу прощения, за оскорбление подобным вопросом.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от copyserv Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, за оскорбление подобным вопросом.
    да ладна.. улыбнись.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Моя вина. В документацию смотреть не подумал.
    С фильтра и начну.
    Но вот характер поведения давления смущает. Если фильтр забит, то скачки давления должны бы сразу после пуска проявляться, независимо от времени простоя?

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    copyserv, судя по твоему вопросу масло ты не менял-ибо тогда стопудово откручивал бы эту "гайку".. в момент запуска дерьмище которое осело на дно картера "притягивается" к сетке и... хз как дальше. зы: это я просто гадаю.. фильтр снимешь на масло глянь для приличия.. теста кислотного у тебя наверное нету, но и внешний вид скажет многое))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    ладно вам мужики новичка то топить.захочет прислушаетьса к нам и глядишь со временем ещё один красный появитьса.ну а теперь по делу. 1проверь как качает маслянный насос.сравни показания с соседними компрессорами. 2перед снятием маслянного фильтра-перекрыть всас. и нагнет. вентеля.удалить давление из картера иначе есть возможность получить маслом в рожу и испортить свою одёжку*jokingly*.вынимая фильтр из корпуса не забуть подложить какую то ванночку иначе весь пол засрётьса маслом*sorry*.фильтр промыть-ацетон бензин но тока не водными процедурами-не забуть и про магнит почистить. 3проверь фильтр под всасывающем вентелем.вроде пока всё.думаю на этом проблемы уйдут.Да забыл ещё МАСЛО ТО ПОМЕНЯЙ УЖЕ ВО ВСЕХ КОМПРЕССОРАХ да и фильтра замени.так как видать давненько этим там никто не занимался.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    3проверь фильтр под всасывающем вентелем
    чессна не знаю на этом компрессоре..а он там есть? на зелёном на больших сериях например его нету-точнее он уже не там)) тем более если есть картриджи всасывающие то он стопудов чистый (если не косячили по страшному до этого)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    чессна не знаю на этом компрессоре..а он там есть?
    а хрен его знает чё у него там творитьса.Если хлопец там прилип на обслугу то надо вылизовать централь-летом чтоб время оставалось на калымы.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    ещё один красный появитьса
    Красный-не значит специалит. Красный-человек к которому можно обратиться по поводу ремонта холодильного оборудования.

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    ну а теперь по делу
    вставлю свои 5 копеек. Сам маслянный насос разбери и проверь, не исключено что и там не все в порядке.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Сам маслянный насос разбери и проверь, не исключено что и там не все в порядке.
    лучше не трогать. а в масляный насос ползти только если он не обеспечивает давление-то есть нужно два манометра для диагностики))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а в масляный насос ползти только если он не обеспечивает давление
    ТС так и не написал, запустил он центральку после прочистки сетки или нет. Если нет, и проток масла хреновый, есть смысл лезть.

  18. #18

    По умолчанию

    Всем спасибо за проявленное внимание!
    Действительно, был засорен фильтр-сетка. Мусор - остатки лака, отслоившиеся от обмотки двигателя. Статор перематывался и до засорения фильтра проработал пол-года. Причина поломки двигателя - сеть.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от copyserv Посмотреть сообщение
    Причина поломки двигателя - сеть.
    руки и голова причина поломки.. автомат защиты двигателя спас бы мотор.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20

    По умолчанию

    Да, согласен. Но, дареному коню в зубы не смотрят. Досталась по наследству полуразобранная централь с замененным контактором и перемотанным двиглом на одном компрессоре.

Похожие темы

  1. Замена масла компрессора Copeland
    от BlackManti в разделе Вопрос
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:34
  2. падение давления на ваккуметре
    от koli в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 19:41
  3. Аномальные пульсации давления конденсации
    от djinmd в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 21:06
  4. Возврат масла на спиральнике COPELAND ZB 19 KCE
    от coolerman65 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 03:08
  5. Copeland отделение масла с компрессора (64 квт)
    от Евгений21 в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 00:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •