Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Сarrier Maxima Plus уходит на вакуум.

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Сarrier Maxima Plus уходит на вакуум.

    Добрый день! При переключении на тепло данная установка уходит на вакуум и отключается(датчики ВД и НД заменены и если включить напрямую, установка не глохнет), то же самое происходит при включении оттайки. Все трубки продуваются воздухом легко, фреон в норме, сетка ТРВ чистая, давление на входе 0,9 на выходе 15, трехходовой переключается. Я владелец установки но не холодильщик. Местные "мастера" не знают как мне помочь. Есть ли у форумчан мысли по поводу данной проблемы?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    А не закрыт у тебя вентиль на всасе? Да и давление слабовато, больше инфы, когда началось, какие датчики выкинули?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    А не закрыт у тебя вентиль на всасе? Да и давление слабовато, больше инфы, когда началось, какие датчики выкинули?
    В один прекрасный солнечный весенний день реф не запустился. На станции выяснили, что виновник датчик ВД и после его замены реф заработал в нормальном режиме. Через какое-то время начал глохнуть при переключении на тепло и стали искать причину. Думали, что датчик НД но после его замены счастье не пришло и тогда стали продувать всю систему. Трубки дуются легко, фреона 22 достаточно(по словам холодильщика, хотя точное кол-во ему отмерять было нечем). Вот история.
    p.s.Вентиль на всасе открыт.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRATyxa Посмотреть сообщение
    тогда стали продувать всю систему
    У тебя там холодильщики,или трубачи?Пусть они(холодильщики,или трубачи??),проверят датчик регулирования давления всаса,и пусть сравнят показания на пульте,и реальные показания манометрического коллектора.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    У тебя там холодильщики,или трубачи?Пусть они(холодильщики,или трубачи??),проверят датчик регулирования давления всаса,и пусть сравнят показания на пульте,и реальные показания манометрического коллектора.
    Сразу отключается при переходе на тепло или это происходит в момент отключения оттайки или тепла. Если сразу, возможно клапан выдавливания на ресивере, если в момент выхода, то нехватка фреона или забит ф.о.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DDW Посмотреть сообщение
    то нехватка фреона или забит ф.о.
    Ну эти вещи,мастера ОБЯЗАНЫ были проверить в первую очередь!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2012
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DDW Посмотреть сообщение
    Сразу отключается при переходе на тепло или это происходит в момент отключения оттайки или тепла. Если сразу, возможно клапан выдавливания на ресивере, если в момент выхода, то нехватка фреона или забит ф.о.
    Очень важно точно определить - сразу установка глохнет или через какое-то время после перехода в режим холод. В первом случае это электрика, во втором холодильный контур.

  8. #8

    По умолчанию

    пора менять установку

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrejl1 Посмотреть сообщение
    пора менять установку
    Для меня её работоспособность это дело чести.

  10. #10

    По умолчанию

    Проблема решена. Причина была в каком-то клапане давления в картере(подскажите как он правильно называется). Было залипание или что-то в этом роде. Спасибо всем кто был не равнодушен.

  11. #11

    По умолчанию

    Я извиняюсь. Если проблема с регулятором давлением всасывания, то она должна была проявлять себя и при работе на холод?(как вариант)

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    Если проблема с регулятором давлением всасывания, то она должна была проявлять себя и при работе на холод?(как вариант)
    Согласен,сдаётся мне,что проблема описана не полностью,с обывательской,так сказать точки зрения.Фото "клапана в картере"(какого???)не мешало бы посмотреть.

  13. #13

    По умолчанию

    Холодильщик, который ковыряет мою установку, с авторефами сталкивается редко, поэтому с терминологией напряг. Клапан о котором он мне говорил оказался регулятором давлением всасывания. Хоть и отрегулировали его опять вернулись проблемы с переключением режимов тепло(оттайка)-холод. Только теперь глохнет и при переключении с тепла на холод, хотя не всегда. Подскажите пожалуйста, какое давление на всасывании оптимальное?
    p.s. Скоро сам холодильщиком стану.

  14. #14

    По умолчанию

    У этих установок подогрев и оттайка идут через второе ТРВ. При переключении клапанов конденсатор работает как испаритель, а испаритель как коденсатор. Скорее всего ТРВ плохо пропускает фреон. У меня такое было пару раз в этом году. Включается охлаждение, работает все отлично. Включается оттайка, уходит на ваккум и начинает циклить. Одно ТРВ мы перезаправили фреоном и оно нормально работае(трубка перетёрлась), второе поменял на нерабочее "Данфос" в дюзе просверлил отверстие на 4мм. Оттаивает лучше чем при родном.

  15. #15

    По умолчанию

    Сергей Р, я извиняюсь, но Вы что-то перепутали (оттайка здесь проходит через трёхходовой клапан)

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olg Посмотреть сообщение
    (оттайка здесь проходит через трёхходовой клапан)
    Абсолютно,так же как и обогрев.
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Одно ТРВ мы перезаправили фреоном
    Поясни процесс,если не трудно.

Похожие темы

  1. Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?
    от iranyand в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 09:55
  3. mitsubishi pajero уходит на вакуум
    от kirill143 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 08:26
  4. моноблок уходит в вакуум
    от metacid в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:45
  5. Уходит на вакуум компрессор в York HEHB30
    от maxer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 12:39

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •