Тема: Компрессор выключается после 10 - 30 минут работы.

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Компрессор выключается после 10 - 30 минут работы.

    Компрессор от 12 sitronik. Запускается нормально. Рабочий ток около 4 ампер. Давление на всасе 3,5 очков. Напряжение 210 вольт. Через 5 минут происходят скачки потребляемого тока на 1 - 3 секунды примерно в 2 раза. Меняется звук. через 10 - 20 минут потребляемый ток становится 7-10 ампер и срабатывает защита. Что делал: Заменил конденсатор 35 микрофарад на такой же новый. Промыл наружный блок.
    Кондиционер стоит уже третий год. По словам клиента работал нормально. В этом сезоне на холод работал две недели. На зимний режим не использовали.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от счсм Посмотреть сообщение
    Компрессор от 12 sitronik. Запускается нормально. Рабочий ток около 4 ампер. Давление на всасе 3,5 очков. Напряжение 210 вольт. Через 5 минут происходят скачки потребляемого тока на 1 - 3 секунды примерно в 2 раза. Меняется звук. через 10 - 20 минут потребляемый ток становится 7-10 ампер и срабатывает защита. Что делал: Заменил конденсатор 35 микрофарад на такой же новый. Промыл наружный блок.
    Кондиционер стоит уже третий год. По словам клиента работал нормально. В этом сезоне на холод работал две недели. На зимний режим не использовали.
    Самое вероятное - в процессе работы падает напряжение сети, происходит перегруз компрессора.
    Пусть попробуют запустить его на холод около 12 ночи, в это время напряжение повыше и постабильнее.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Самое вероятное - в процессе работы падает напряжение сети, происходит перегруз компрессора.
    Я тоже так думал. У меня прибор показывал 210 в при токе компрессора 5.5 ампер. Затем резко увеличился ток до 15 ампер. напряжение просело до 195 вольт и сработала защита. Предполагаю что то с соленоидом или с капилляркой но не уверен.

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от счсм Посмотреть сообщение
    Затем резко увеличился ток до 15 ампер. напряжение просело до 195 вольт и сработала защита. .
    Как раз наоборот - просело напряжение, повысился ток, сработала защита. Это неудивительно - понавключали сплитов столько, что сети не тянут))))

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    просело напряжение
    Нет друг. Я подключил токовые клещи и тестер. и сидел ждал минут 20 минут. В момент скачка потребляемого тока, напряжение было 210 вольт. Так ток был 15 ампер то напряжение соответственно просело на 12 вольт до 198. 198 вольт достаточно для работы. тем более что в этот момент не было пуска.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,721

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от счсм Посмотреть сообщение
    Нет друг. Я подключил токовые клещи и тестер. и сидел ждал минут 20 минут. В момент скачка потребляемого тока, напряжение было 210 вольт. Так ток был 15 ампер то напряжение соответственно просело на 12 вольт до 198. 198 вольт достаточно для работы. тем более что в этот момент не было пуска.
    Тут однозначно компрессор меняй, а почему у него давление 3,5 бар? Долго так работал? Какой фреон?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от счсм Посмотреть сообщение
    Через 5 минут происходят скачки потребляемого тока на 1 - 3 секунды примерно в 2 раза.
    Земелям привет!Сам жил когда то на Юнус-Абаде)Если при скачках тока нет сильной посадки напряжения в розетки на этой же фазе,то(мое личное мнение) проблема с обмоткой компрессора,которая при повышение нагрузки/температуры шьет межвитковое.На месте виднее....

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,877

    По умолчанию

    Ну если витковое от нагрузки, то можно эту нагрузку снизить, и посмотреть, насколько это соответствует...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну если витковое от нагрузки, то можно эту нагрузку снизить, и посмотреть, насколько это соответствует...
    я ж говорил,че на месте виднее

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,877

    По умолчанию

    Снижай нагрузку (читай - давление в системе) и смотри как поведет себя машинка.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Снижай нагрузку
    Снизил нагрузку. сбросил примерно половину фреона. Рабочий ток упал 3,2 ампера. Проработал вместо 20 минут, 40-50 минут и тоже самое. Есть варианты кроме межвиткового? Может всё таки проходимость, забивается или что? Может не вакуумировали при установке. Соленоид полностью не открывается? Очень не хочется грешить на компресс. Время потратил на него немало, а клиент замену компресса не потянет.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от счсм Посмотреть сообщение
    сбросил примерно половину фреона
    Как масло? Цвет, запах? Когда стравливал по любому пару капель вышло.
    Возможно топились зимой, фреон в масле при пуске - повышенное трение, плохая смазка.
    Теперь при нагреве компрессора поршневая расширяется, трение увеличивается, его начинает подклинивать, ток растет, ТЗ вырубает.

    Сразу после срабатывания защиты запускается или пока не остынет не работает?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vaspire Посмотреть сообщение
    Как масло?
    Масло прозрачное но немного странный запах был. Как перегретая обмотка. Наверное все таки компресс. Завтра поеду скажу клиенту что компресс менять нужно. Так будет лучше для всех.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Какой фреон?
    уверен что 404

    Цитата Сообщение от счсм Посмотреть сообщение
    Масло прозрачное но немного странный запах был.
    только 404 при перегреве воняет чем то похожим на запах тухлых яиц из за чего то забитого по высокой стороне (конденсатор-фильтр-капилляр или фильтр в дюзе ТРВ а может и само ТРВ)

  15. #15
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от счсм Посмотреть сообщение
    Снизил нагрузку. сбросил примерно половину фреона. Рабочий ток упал 3,2 ампера.
    Какой смысл в таких телодвижениях?!
    Неужели в Ташкенте в такую пору заняться нечем, только мертвяков пытаться оживить?

  16. #16
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Межвитковое

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от счсм Посмотреть сообщение
    Заменил конденсатор 35 микрофарад на такой же новый. Промыл наружный блок.
    "До кучи", проверь напряжение непосредственно на наружнем блоке ну и как ведёт себя вентилятор наружки, и если нормальное - компрессор в утиль.

Похожие темы

  1. Ariston hbm1201.4nf после включения работает минут 10 и выключается
    от Сергейспб в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 23:09
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 15:23
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 06:05
  4. Chigo KFR-120LW, ошибка E4 после 9 минут работы
    от Vovka88 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 12:04
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 12:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •