смонтирован сплит с компрессором на 404.могу ли я зарядить систему 507
смонтирован сплит с компрессором на 404.могу ли я зарядить систему 507
лучше чем ? (грузин лучше чем армян)
заправляй 22-м, это самый лучший вариант, горшку легче жить будет и на обогрев нормально работать будет. с 507 газом будут проблемы с работой на обогрев.
может я чего-то не понял, но под сплитом подразумевался моноблок для камеры на 404? как тогда туда можна бахнуть 22? если сплит это кондишен, то первый раз слышу про кондишен на 404. обьясните мне кого я не понимаю...
Про кондиционеры на R404-ом, конечно, не слышал, но холодильные моноблоки и сплит-системы - сколько угодно. Бывает, что с завода приходит агрегат с компрессором на R404, заправленый R22. Вот как здесь, например.
сплит-система это полюбому компрессор и от него через трубопроводы удален воздухоохладитель. явно на хол. камеру!))) тут вопрос в том что возможен ли чендж газами!? честно говоря самому интересно. желательно еще бы хим. формулы кто нить выложил!
мож кто подскажет сменил Caj 2464l на 2464z теперь не могу добится холода выдаваемого на 22 м фреоне а еще теперь у компрессора затрудненый пуск!!
последняя буква (z) говорит о том, что компресор на 404а. вот как раз для таких случаев предлагается делать как сделано. затрудненный пуск? возможно проблемы с разгрузкой, смените еще раз фильтр.
вьюга4, если можно то поподробней по работе с 404 проблемы начались как раз после замены агрегата
могу предположить, что после смены компрессора новый фреон поднял продукты грязного сгорания компрессора и забил фильтра. Скорее всего пострадал на нагнетании: ему первому после компрессора достается.
Затрудненный пуск - постоянно тяжелый или первые пуски неудачные, потом спустя время идет легче?
вьюга4, самое интересное что компрессор не сгорел а заклинил я его располовинил в итоге а масло было чистое прям таки белое и запустил после его без крышки
какой фильтр предполагается к замене? на всасе стоит антикислотник Adk на подаче на подаче Ads причем все поставил одновременно с заменой агрегата.заправлен как положено 404 жидкарем.
смеси нельзя использовать при нижней подаче хол. агента в испаритель.трв или капиллярка -они под 22 остались?
coolerman65, ТРВ соответственно заменил на на Данфосское хотя сначала стояло 22 трв и работало не хуже.
а возможен ли такой вариант если слить из нового компрессора синтетику залить хф 22 и соответственно 22 заправить?
Социальные закладки