Тема: Определить давление срабатывания датчика LP для фреона R410A.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию Определить давление срабатывания датчика LP для фреона R410A.

    В кондиционере фреон R410A, стартстопный компрессор.
    На всасе компрессора установлен с завода аварийный датчик низкого давления:
    LCB-DA104 ON 0.05 MP2.5
    061F7223
    8 190 PL Danfoss





    На какое давление датчик LP - ?
    Исправен ли датчик LP - ?

    Примечание.
    При 9 Барах давления датчик замкнутый.
    При атмосферном давлении датчик замкнутый.

  2. #2

    По умолчанию

    а в чём проблема определить? быт компрессор , манометр , тестер .и ты уже знаешь при каком давлении срабатывает.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    а в чём проблема определить? быт компрессор , манометр , тестер .и ты уже знаешь при каком давлении срабатывает.
    Должно быть 3-4 Бар, но это не так.
    Поэтому спрашиваю, из маркировки набор цифр - какой правильный?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На какое давление датчик LP - ?
    Исправен ли датчик LP - ?

    Примечание.
    При 9 Барах давления датчик замкнутый.
    При атмосферном давлении датчик замкнутый.
    Срабатывание всяко выше атмосферного, работать по вакуумом низя.
    Имхо: неисправный

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В кондиционере фреон R410A, стартстопный компрессор.
    На всасе компрессора установлен с завода аварийный датчик низкого давления:
    LCB-DA104 ON 0.05 MP2.5
    Странно, что такой прессостат установлен на R410, диапазон LCB -0,5...7 бар.
    ON 0.05 означает включение при 0,5 бар, для R410 это to-43°С.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    ON 0.05 означает включение при 0,5 бар, для R410 это to-43°С.
    Примерно такие и должны стоять.Пример: зимой, при запуске на охлаждение, с зимним комплектом, давление на 410-м падает пока не разгонится иногда чуть ниже 1 бара.Кондиционеры новые, только смонтированные.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    пока не разгонится иногда чуть ниже 1 бара.Кондиционеры новые, только смонтированные.
    а если фреон уйдет? что будет?

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Примерно такие и должны стоять.Пример: зимой, при запуске на охлаждение, с зимним комплектом, давление на 410-м падает пока не разгонится иногда чуть ниже 1 бара.Кондиционеры новые, только смонтированные.
    Кондиционер PU-P140YHA, в эксплуатации с 2010г. - серверная.
    Работал 9 лет нормально.
    На прошлой неделе кто-то наступил на трубу (лотка не было), сорвал вальцовку(плохая вальцовка, без юбки). Компрессор не остановился, хлебал воду, шел дождь.
    После восстановления вальцовки, заправки, выяснилось, что забит фильтр перед EEV.
    В результате диагностики обнаружен тупой датчик LP, контакт разрывается при давлении 0.5Bar и ниже.

    Поведение кондиционера.
    1 - кондиционер отключен с ПДУ, питание на внешнем блоке есть, аварий нет.

    2 - оторвал провода от датчика LP - нет аварии в течение 3 минут ни на ПДУ, ни на плате внеш. блока.
    3 - включил кондиционер с ПДУ - нет аварии в течение 5 минут ни на ПДУ, ни на плате внеш. блока. Компрессор не стартует.

    4 - соединил провода с датчиком LP - сразу включился компрессор,
    аварий нет никаких ни на ПДУ, ни на плате внеш. блока.

    Соседний блок такой же, поведение датчика LP такое же.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Кондиционер PU-P140YHA, в эксплуатации с 2010г. - серверная.
    Работал 9 лет нормально.
    На прошлой неделе кто-то наступил на трубу (лотка не было), сорвал вальцовку(плохая вальцовка, без юбки). Компрессор не остановился, хлебал воду, шел дождь.
    После восстановления вальцовки, заправки, выяснилось, что забит фильтр перед EEV....
    Поведение кондиционера PU-P140YHA с забитым фильтром перед EEV.



    Нагнетание Pk=12 Бар
    Всас Po=0.5 Бар
    Жидкостная магистраль P=0.3 Бар.

    Фильтр после EEV обмерз
    Фильтр до EEV не обмерз, имеет такую же температуру, как EEV.
    ЕЕV открывается против часовой стрелки магнитом, закрывается по часовой стрелке магнитом.
    Давление не меняется при открытии/закрытии EEV магнитом.

    Компрессор работает циклами по 3 минуты, останавливается по разморозке.
    Аварий LP нет минут 10!!!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    2 - оторвал провода от датчика LP - нет аварии в течение 3 минут ни на ПДУ, ни на плате внеш. блока.
    3 - включил кондиционер с ПДУ - нет аварии в течение 5 минут ни на ПДУ, ни на плате внеш. блока. Компрессор не стартует.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Аварий LP нет минут 10!!!
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Соседний блок такой же, поведение датчика LP такое же.
    Из этого можно сделать вывод, что производитель заложил временную задержку на регистрацию аварии.
    А оторванная трубка - форс мажор и наступающие ноги, кривые руки монтажника не предполагались.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Из этого можно сделать вывод, что производитель заложил временную задержку на регистрацию аварии...
    Задержка на срабатывание датчика LP в остановленном состоянии компрессора не менее 30 минут, а может и больше.
    При вакуумировании было отключено питание внутреннего блока, аварии LP и обрыва связи не было долго, я не дождался, уже подумал, что аварии отслеживаются после обмена информацией по межблочке.

    На следующий день появилась авария по низкому давлению, которая пропала, как только выключили вакуумник. При этом вакуум в контуре еще был.
    Авария по обрыву межблочной связи при обесточенном внутреннем блоке, так и не появилась.
    Попутно выяснилось, что подогрев картера оборван.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,668

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Кондиционер PU-P140YHA, в эксплуатации с 2010г. - серверная.
    Работал 9 лет нормально.
    На прошлой неделе кто-то наступил на трубу (лотка не было), сорвал вальцовку(плохая вальцовка, без юбки). Компрессор не остановился, хлебал воду, шел дождь.
    После восстановления вальцовки, заправки, выяснилось, что забит фильтр перед EEV.
    Это ПИСЕЦ!
    Любой начинающий холодильщик знает, что даже на бытовом холодце после вскрытия контура меняется фильтр-осушитель.
    Контур как сушили после воды?

    Повторяю ещё раз:
    Не надо заниматься тем, что не знаешь.
    Разбираешься в электронике - ремонтируй ее. И не лезь в холод, по крайней мере, пока не изучишь того же Котзаогланиана хотя бы.
    Последний раз редактировалось SSA; 04.03.2020 в 21:46.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Любой начинающий холодильщик знает, что даже на бытовом холодце после вскрытия контура меняется фильтр-осушитель. Контур как сушили после воды?...
    Именно поэтому банальные операции не описаны. Осушение контура выполнялось поочередным вакуумированием и опрессовкой азотом (Тул=+2С...+8С), влажность около 80%. Фильтр-осушитель установлен дополнительный, на жидкостную магистраль, по стрелке (специально для чайников). Масло уже зеленое.



    https://masterxoloda.ru/files/book/m...eone-r410a.pdf

    Неправильная вальцовка выстрелила спустя 10 лет.
    Если бы на нее не наступили, ходила бы еще столько...


  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от корбобо Посмотреть сообщение
    примерно такие и должны стоять.пример: зимой, при запуске на охлаждение, с зимним комплектом, давление на 410-м падает пока не разгонится иногда чуть ниже 1 бара.кондиционеры новые, только смонтированные.
    установлен датчик lp от прецизионника uniflair на фреоне r22.
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce

    out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    штамповка в торце корпуса: Ranco

    проверено манометром, срабатывание соответствует указанному.
    1 - при атмосферном давлении контакт разомкнут,
    2 - при 10 бар, контакт замкнут,
    3 - при 2.0 бар, контакт размыкается,
    4 - при атмосферном давлении 101325 па, контакт разомкнут,
    5 - при 3.5 бар, контакт замыкается,
    6 - при 10 бар, контакт замкнут.

    проверено дважды.

    допускается ли установка датчика lp:
    Out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    вместо датчика lcb-da104 -?

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    установлен датчик lp от прецизионника uniflair на фреоне r22.
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce

    out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    штамповка в торце корпуса: Ranco

    проверено манометром, срабатывание соответствует указанному.
    1 - при атмосферном давлении контакт разомкнут,
    2 - при 10 бар, контакт замкнут,
    3 - при 2.0 бар, контакт размыкается,
    4 - при атмосферном давлении 101325 па, контакт разомкнут,
    5 - при 3.5 бар, контакт замыкается,
    6 - при 10 бар, контакт замкнут.

    проверено дважды.

    допускается ли установка датчика lp:
    Out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    вместо датчика lcb-da104 -?
    Прошлую зиму Тул=-26С кондиционер работал нормально.
    Датчик LP ложных аварий не давал:
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce

    out 2.0 bar
    in 3.5 bar


    штамповка в торце корпуса: Ranco

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прошлую зиму Тул=-26С кондиционер работал нормально.
    Датчик LP ложных аварий не давал:
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce

    out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    штамповка в торце корпуса: Ranco
    В эту зиму 22.12.21 было: Тул=-25C аварии LP было!
    Значит, доработка правильная!

    Кондиционер Wybos имеет датчик LP на гайке с проводами:
    DANFOSS ACB-2UA526W
    1.7Bar <Po<2.7Bar

    Датчик ACB-2UA526W надо ставить в ME и DAIKIN на R410A,
    в этом случае атмосфера не залетит в контур,
    и масло вернется, и не будет ложной аварии LP.

  17. #17
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    758

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а если фреон уйдет? что будет?
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ON 0.05 MP
    Уйдет ниже указанного , отключится

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Уйдет ниже указанного , отключится
    и будит тыркатся
    "Реле низкого давления для указанного наружного блока размыкает контакт при 0,03МПа, при возрастании давления до 0,15Мпа замыкает контакт. "
    это датчик для нарушки на 407 а на 410 ниже 0.1Мпа у меня кондеи уже вырубались

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    и будит тыркатся
    "Реле низкого давления для указанного наружного блока размыкает контакт при 0,03МПа,
    при возрастании давления до 0,15Мпа замыкает контакт. "
    это датчик для нарушки на 407
    а на 410 ниже 0.1Мпа у меня кондеи уже вырубались
    Прецизионник UNIFLAIR:
    Устал наливать/отливать фреон из прецизионника с выносным конденсатором
    (грибок и ресивер R410) установлены.



    Предлагаю:
    1 - отключать термостатом (+10С) зимой один из 3 вентиляторов конденсатора.
    2 - Контроллер распознает аварию LP=4.4...4.9Бар.
    Предлагаю понизить уставку до 3.5Бар.
    3 - Установить регулируемые KVR+NRD.

    Onsyi: "-10, -15 испарения. Я бы сделал."
    Тетраэдр: "По шкале манометра R410 так и есть: 4...5 Бар".

    http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=17&TID=44559

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Устал наливать/отливать фреон
    Просто мал ресивер.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. определить марку фреона в ККБ
    от Виктор В в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 16:03
  2. давление срабатывания датчиков давления
    от Макарыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 08:33
  3. Engy 100-07m помогите определить количество фреона...
    от payalnik88 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 15:15
  4. методика заправки фреона R410a
    от Играм в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 18:35
  5. Определить количества фреона по внешним признакам.
    от Veoramid в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 15:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •