Показано с 1 по 20 из 22

Тема: компрессор МТ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию компрессор МТ

    помогите советом компрессор МТ-80, притемпературе наружного воздуха выше 25 оС агрегат выключается срабатывает тепловая защита. Аналогичные агрегаты стоят у соседей и работают нормально может бракованный комп.! камера на размером 20х10м высота 3м. Температура в камере должна быть +2-3 о С

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    давления и токи давай. не стесняйся))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Давление конденсации 15-17ат. на всасе 2.5-3 атм. а стоками не все ясно по паспорту должен быть где-то 30А. а при работе не выше 20А и при этом отключается. Может слабый обдув компрессора хотя один из вентиляторов вентилятор на конденсаторе включается вместе с компрессором

  4. #4
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    жора, а каково переохлаждение ? (t*C конденсации - t*C трубы перед ресивером)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    трубы не знаю дело в том что клиент вызывает когда комп. уже не работает часа 2 и трубы остывают

  6. #6
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    жора, попробуй дозаправить еще, чтоб парами охлаждался.

  7. #7
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    попробуй дозаправить еще,
    Лёш, там высокое давление под 50*С , как бы наоборот травить не пришлось.

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ColdSir, может конденсатор промыть для начала? просто из личного опыта. на одной камере нанруп 40 стоял. потихоньку газ уходил. и через какое то время по тепловой вставать компрессор начинал. потом добавляли, и нормально работало

  9. #9
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    может конденсатор промыть для начала?
    Да я это забываю советовать , ведь по путю с этого начинать надо , так что для меня это как бы само собой разумеющееся.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    заправка в норме т.к при температуре наружного воздуха +15 работает нормальнор

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    20а многовато.. http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=443 глянь тут.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    можно еще проверить обмотку на К/З. сравнить с показаниями других моторов.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2011
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    если бы в обмотке было к/з он бы вообще не работал или включался кратковременно и выключался

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    жора, ты каталог глядел на который я ссылку дал? и ?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    жора, ты каталог глядел на который я ссылку дал? и ?
    и ток у него завышен почти в 2 раза. а ему обмотку лень прозвонитьслабое межвитковое замыкание может завысить ампераж и выбивать будет не сразу.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    защита.. да фигня всё это. откинул трубы если уж сомневаешься да толкнул на воздухе. зачем резать компрессор. дело возможно совсем не в этом. 20а МНОГО. вот и всё. а там уж много от чего это может быть.. от виткового до прикрытого вентиля на нагнетании))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жора Посмотреть сообщение
    Давление конденсации 15-17ат. на всасе 2.5-3 атм. а стоками не все ясно по паспорту должен быть где-то 30А.
    с давлением порядок, а значит и конденсатор чист и винт работает и вентиль не прикрыт(если тока агрегат не заправляли при наличае этих траблов, тогда могли и с заправкой ошибиться, недозаправить. кстати... а МТ-80 низко температурный или еще какой? я как то один такой ставил, где то вычитал что допустимое давление всаса до 7Бар.
    ток 30А вероятно LRA пусковой. а вот рабочий ток около 20А-это что то...
    жора, на всех трех фазах такой ток?

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •