добрый день уважаемые!
подскажите в чем брак:
сплит-система pvr-12sh/pvri-12sh. проработал без замечаний 2,5 месяца, после чего перестал холодить и мне позвонили. компрессор (когда остывший) работает несколько секунд и останавливается, а когда разогреется делает попытки запуститься, но безуспешно (прокрехтев 1 секунду глохнет), так с периодичностью каждые 5-10мин. вентилятор крутится. напряжение на наружный блок с внутреннего поступает стабильно 216-220в, сила потребляемого тока компрессора 15,5-16 а (норма 4,5), масло имеет зеленоватый оттенок.
пробовал менять пуск.конденсатор, таже история. пробовал откинуть тепловое реле, таже история. на компрессор напруга идет, он сильно греется, делает попытки запуска и все....
стоял в серверной 15 кв.м, наружный блок в большом теплом подвале,теплообменник чистый! утечек не было. влаги тоже не могли запустить, т.к. делалось в тепле и норм вакуумировалось. рядом в комнате стоит такой же и работает, только на тепло, но не круглосуточно.


Ответить с цитированием