Местный
Вибрационная помпа часто выходит из строя.
Канальный кондиционер, без штатной центробежной помпы.
К испарителю за последние 5 лет подключали 7 вибрационных помп. Они, в зависимости от мощности, либо сразу, в течение 10...30 мин перестают работать, либо работают 2...3 месяца и перестают качать.
Причина - не соблюден уклон 3см/1м.
Явно виден, но недоступен, контруклон 15 см/3м.
Дренаж после помпы, закрепленной в верхней точке, за потолком - силиконовая трубка внутренним диаметром 8мм длиной около 7м
ЛЕЖИТ на коммуникациях за потолком,
поступает в каналию под раковиной в санузле, за стеной, которую нельзя вскрыть.
Что делать, если запрещено вскрывать потолок и стены?
Условие выбора - бесшумность.
Но при этом мала мощность.
Наливную помпу ставить нельзя - слишком громкая.
Тупик.
Перистальтическая помпа устроит по жужжанию ?
"ASPEN" Universal MK2 (7950)
или
mini Blue pump (4900).
https://holodforum.ru/showthread.php...B0%D0%B6%D0%B0