Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 27

Тема: Чем заменить Maneurop MTZ40JH4A

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Чем заменить Maneurop MTZ40JH4A

    На моноблоке Zanotti стоит Maneurop MTZ40JH4A(среднетемпературный) один раз уже сгорал ЭД, при этом камера работает на -18. Думаю заменить на NTZ068 или Tecumseh TFH2480Z. Может ошибаюсь, подскажите что лучше?, может другие варианты.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Maneurop MTZ40JH4A
    на R-404a при Ткипения -25 выдает 3 кВт. Лучше поставить Tecumseh, манропы на низкой температуре мрут как мухи. Этим параметрам соответствует TFH2511Z. И заправь лучше R-507

  3. #3

    По умолчанию

    LEO351,спасибо. Ни фига концов не найдёшь, кто поставил высокотемпературный агрегат на низкотемпературную камеру.....А насчёт 507-го: это да он удобнее, тем более когда шесть камер и две централи в работе.

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Не всё так просто.У Maneurop 3 опоры крепления на 120 градусов,а у TFH 4 штуки симметричные.И самое главное - оттайка парами и нет KVL на всасывании.По этому и стоит среднетемпературный компрессор.Я бы поставил снова Maneurop,но поискал причину выхода старого.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Не всё так просто.И самое главное - оттайка парами и нет KVL на всасывании.По этому и стоит среднетемпературный компрессор.Я бы поставил снова Maneurop,но поискал причину выхода старого.
    на "моих" моноблоках оттайка тэнами, давление при пуске не высокое,вот поэтому я и не понимаю причин установки именно этого компрессора.

  6. #6
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    В таблицах холодопроизводительность на R404 указана от-30 до +10 кипения.Универсальный он.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    В таблицах холодопроизводительность на R404 указана от-30 до +10 кипения.
    Дык суть не в производительности , а в давлении при котором компрессор долговременно должен работать в моём случае это низкотемпературная камера(1,5-2,5 bar).

  8. #8

    По умолчанию

    Везде, где манропы работают "с напрягом" - низкое или наоборот высокое кипение, повышенная температура кондесации, залив компрессора - работают они не очень долго, при замене на текумсены забываешь об этом оборудовании надолго. А уж перегнуть трубки, пересверлить крепления, даже в ограниченном пространстве моноблока, не представляет больших проблем для нормального мастера. Поменяй фильтр на нагнетании на DCL53s и поставь фильтр на всас там кажися DCL167s нужен, заправь 507, все проверь и будь счастлив)))

  9. #9

    По умолчанию

    LEO351,Это точно, крепёж переделать, что два пальца об асфальт...Главное убедиться что правильно подобрана замена.вот нашёл по фильтрам:S на всас., L на жидкость.

  10. #10
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    LEO351.вот нашёл по фильтрам:S на всас., L на жидкость.
    т.е. DAS на всас и DCL на жидкость???

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    т.е. DAS на всас и DCL на жидкость???
    DCL на нагнетание, а на всас там видел только описание маркировки а самого фильтра в таблицах не видать.

  12. #12
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Я то прочитал,что
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    s этот фильтр ставится на всасывающую магистраль, а если стоит буква L то фильтр ставится на подачу, тобишь на жидкостную линию
    только вас не пойму?какие фильтра ставить будете?Помимо антикислотных на всас и другие есть, которые внутри сеточкой и типа прессованной ваты у нас их "грязевик-ами" кличут...Да и на жидкарь антикислотники есть...

  13. #13

    По умолчанию

    Кстати я ща с коньяком))), давай чокнимся через экран))) С наступиловом!!! чтоб работы было поменьше, а денег побольше)))

  14. #14

    По умолчанию

    Я ничего на всас ставить не собирался,LEO351 посоветовал, я полез искать, нашёл и отписался. На моноблоках при замене компрессора не вижу смысла ставить антикислотник, линия маленькая, можно промыть и в путь...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    LEO351 посоветовал, я полез искать, нашёл... не вижу смысла ставить антикислотник, линия маленькая
    Поставь, поскольку производители компрессоров рекомендуют при замене компрессоров на R404/507 ставить фильтр на всас, ну и самому спать спокойнее будет. Моноблок система упрощенная и компактная, чуть моргнул летом, конденсатор уже в пуху, пошел перегрев, масло начало окисляться..... Да и фильтр стоит 700 руб. Вроде не большой угар. Компрессор текумсен должен быть кстати подешевле манропа как раз на 20 евро))
    Последний раз редактировалось LEO351; 03.01.2012 в 17:49.

  16. #16

    По умолчанию

    Да ставь оба DCL и не парься, проверено 10-ти летним опытом, оба осушителя с антикислотными свойствами. Если у манропа движок погорел, мож и кислота там присутствовала от перегрева. Поэтому лучше 2 шт. DCL, а DAS насколько помню это чисто антикислотники, устанавливаются на некоторое непродолжительное время, если в системе точно была кислота, а потом убирать надо или менять на опять же DCL ))))

  17. #17

    По умолчанию

    Да, чёто после коньяка туговато соображается, надо ещё добавить)))

  18. #18

    По умолчанию

    Давай, за всех кто под витринами валяется,и с новым, и за знающих...

  19. #19

    По умолчанию

    сегодня на бытовой ходил ,блин до чего холодосы доводят...стинол 107 тены сгорели ,вентилятор вырван короче весь ремонт обсчитал на 6000тыр, не согласились, попросили подключить ,настроить плазму дали штуку, засим откланялся, праздники блин...

  20. #20

    По умолчанию

    На эту штуку поди коньяку и взял)))
    Ну народ - за настройку телека штуку не жалко, хотя там делать то нечего, а за ремонт холодоса 6 тыщ жалко, ну пусть новый за как минимум 15 покупают... Хотя стинол 107, давно пора поменять на более приличный))

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компрессор Maneurop MT 125HU4DVE
    от Влaдимиp в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 15:04
  2. компрессор Maneurop
    от Санислав в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 17:09
  3. Maneurop MT125-4
    от zmey.82 в разделе Компрессоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 08:18
  4. продаётся maneurop
    от alex_85 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 00:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения