На моноблоке Zanotti стоит Maneurop MTZ40JH4A(среднетемпературный) один раз уже сгорал ЭД, при этом камера работает на -18. Думаю заменить на NTZ068 или Tecumseh TFH2480Z. Может ошибаюсь, подскажите что лучше?, может другие варианты.
На моноблоке Zanotti стоит Maneurop MTZ40JH4A(среднетемпературный) один раз уже сгорал ЭД, при этом камера работает на -18. Думаю заменить на NTZ068 или Tecumseh TFH2480Z. Может ошибаюсь, подскажите что лучше?, может другие варианты.
LEO351,спасибо. Ни фига концов не найдёшь, кто поставил высокотемпературный агрегат на низкотемпературную камеру.....А насчёт 507-го: это да он удобнее, тем более когда шесть камер и две централи в работе.
Не всё так просто.У Maneurop 3 опоры крепления на 120 градусов,а у TFH 4 штуки симметричные.И самое главное - оттайка парами и нет KVL на всасывании.По этому и стоит среднетемпературный компрессор.Я бы поставил снова Maneurop,но поискал причину выхода старого.
В таблицах холодопроизводительность на R404 указана от-30 до +10 кипения.Универсальный он.
Везде, где манропы работают "с напрягом" - низкое или наоборот высокое кипение, повышенная температура кондесации, залив компрессора - работают они не очень долго, при замене на текумсены забываешь об этом оборудовании надолго. А уж перегнуть трубки, пересверлить крепления, даже в ограниченном пространстве моноблока, не представляет больших проблем для нормального мастера. Поменяй фильтр на нагнетании на DCL53s и поставь фильтр на всас там кажися DCL167s нужен, заправь 507, все проверь и будь счастлив)))
LEO351,Это точно, крепёж переделать, что два пальца об асфальт...Главное убедиться что правильно подобрана замена.вот нашёл по фильтрам:S на всас., L на жидкость.
Кстати я ща с коньяком))), давай чокнимся через экран))) С наступиловом!!! чтоб работы было поменьше, а денег побольше)))
Я ничего на всас ставить не собирался,LEO351 посоветовал, я полез искать, нашёл и отписался. На моноблоках при замене компрессора не вижу смысла ставить антикислотник, линия маленькая, можно промыть и в путь...
Поставь, поскольку производители компрессоров рекомендуют при замене компрессоров на R404/507 ставить фильтр на всас, ну и самому спать спокойнее будет. Моноблок система упрощенная и компактная, чуть моргнул летом, конденсатор уже в пуху, пошел перегрев, масло начало окисляться..... Да и фильтр стоит 700 руб. Вроде не большой угар. Компрессор текумсен должен быть кстати подешевле манропа как раз на 20 евро))
Последний раз редактировалось LEO351; 03.01.2012 в 17:49.
Да ставь оба DCL и не парься, проверено 10-ти летним опытом, оба осушителя с антикислотными свойствами. Если у манропа движок погорел, мож и кислота там присутствовала от перегрева. Поэтому лучше 2 шт. DCL, а DAS насколько помню это чисто антикислотники, устанавливаются на некоторое непродолжительное время, если в системе точно была кислота, а потом убирать надо или менять на опять же DCL ))))
Да, чёто после коньяка туговато соображается, надо ещё добавить)))
Давай, за всех кто под витринами валяется,и с новым, и за знающих...
сегодня на бытовой ходил ,блин до чего холодосы доводят...стинол 107 тены сгорели ,вентилятор вырван короче весь ремонт обсчитал на 6000тыр, не согласились, попросили подключить ,настроить плазму дали штуку, засим откланялся, праздники блин...
На эту штуку поди коньяку и взял)))
Ну народ - за настройку телека штуку не жалко, хотя там делать то нечего, а за ремонт холодоса 6 тыщ жалко, ну пусть новый за как минимум 15 покупают... Хотя стинол 107, давно пора поменять на более приличный))