    По умолчанию Какой агрегат и воздух нужен??

    Всем привет! Подскажите кто может, есть помещение Высота 3м длинна 4.5м ширена 3м. Стены кирпичь сантиметров 30см. температура нужна от 0 до +5. Какой агрегат и воздухан получше выбрать что бы на верняка работал!

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
    Какой агрегат и воздухан полуЧше выбрать что бы навернЯка работал!
    Уж не знаю , как по русски и сказать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
    Высота 3м длинна 4.5м ширена 3м. Стены кирпичь сантиметров 30см.
    7 кВт надо. Манроп МТ-40 и будишь не только камеру но и всю округу охлаждать. Теплоизоляцию не хочешь сделать? 100 мм пенопласта хотя бы по стенам и потолку. Тогда требуется 3.5 кВт и можно обойтись сплитом Полаировским SM 337 SF

  4. #4

    По умолчанию

    Да я бы тоже посоветовал,обшить помещенице,сделать камеру.
    Меньше понадобиться кВт холода,лучше будет держать температуру и быстрее ее набирать
    Я бы посоветовал OPTYMA PLUS MPZC048MTP00 и воздухоохладитель ECO STE H3 CTE H3
    А чтоб точно наверняка это уж нужно обратиться к специально обученным людям,и построят и подберут и не много возьмут)))))

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор М. Посмотреть сообщение
    Я бы посоветовал OPTYMA PLUS MPZC048MTP00 и воздухоохладитель ECO STE H3 CTE H3
    если люди даже пенопластом обшить деньгу жопят, то данфоссный ККА ни в жисть не купят.. кстати если заморачиватся на данфосс есть бюджетней решение, чем оптима+ (хотя мне не сильно нравятся микроканальники)
    Вложения Вложения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если люди даже пенопластом обшить деньгу жопят, то данфоссный ККА ни в жисть не купят.. кстати если заморачиватся на данфосс есть бюджетней решение, чем оптима+ (хотя мне не сильно нравятся микроканальники)
    Тут я всегда развожу руками,я очень не люблю халтур и не признаю об колено согнутых труб,и не веду дел с такими заказчиками
    Сам был и монтажником и механиком и по совместительству сервисником,был у меня знакомый которому я предложил за место деревянной 1тонной двери поставить хорошую дверку Criodor а он меня прямым текстом послал,а мораль в том что дверь стоит 15тыс,а он каждые два месяца платит слесарю за дверь его советскую 1тыс рубликов на протяжении 5 лет и считает что делает правильно
    По этому кто не хочет качеста и надежности пусть мучается и потом не пишет почему у него ХОЛОДА нет!!!!!

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор М. Посмотреть сообщение
    я очень не люблю халтур и не признаю об колено согнутых труб,и не веду дел с такими заказчиками
    +100.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2013
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Иногда даже без утепления хотят сделать камеру хранения овощей, молочных продуктов и т.п....с моей стороны один вопрос, который отбивает всякое желание экономить на теплоизоляции - что будет с вашими продуктами, когда на улице будет температура -25С?

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aik Посмотреть сообщение
    что будет с вашими продуктами, когда на улице будет температура -25С?
    ну это можно решить конечно.. скажем AK-CC210 (EKC204A) контроллер и греть ТЭНами воздушки))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aik Посмотреть сообщение
    Иногда даже без утепления хотят сделать камеру хранения овощей, молочных продуктов и т.п....с моей стороны один вопрос, который отбивает всякое желание экономить на теплоизоляции - что будет с вашими продуктами, когда на улице будет температура -25С?
    Да легко тепловой насос и вся проблема или пром кондей тело-холод

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    27.04.2013
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну это можно решить конечно.. скажем AK-CC210 (EKC204A) контроллер и греть ТЭНами воздушки))
    Я тебе больше скажу, мы ставим в овощных камерах AK CC 550 (там есть функция обогрева) и греем камеру ТЭНами, но опять же камера должна быть с теплоизоляцией. Иначе продукция, которая находится около стены, примерно на один метр в глубину промерзает и никакой подогрев воздуха не спасает.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор М. Посмотреть сообщение
    Да легко тепловой насос и вся проблема или пром кондей тело-холод
    не легко совсем.. особенно для овощей. влажность требуемая овощам не позволить использовать кондей)) да и как оно будет оттаиваться опять же.. реверсом?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aik Посмотреть сообщение
    Я тебе больше скажу, мы ставим в овощных камерах AK CC 550 (там есть функция обогрева) и греем камеру ТЭНами, но опять же камера должна быть с теплоизоляцией. Иначе продукция, которая находится около стены, примерно на один метр в глубину промерзает и никакой подогрев воздуха не спасает.
    согласен. зы: в 210 эта функция тоже есть и стоит он дешевше))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не легко совсем.. особенно для овощей. влажность требуемая овощам не позволить использовать кондей)) да и как оно будет оттаиваться опять же.. реверсом?
    Ну для овощей это конечно не вариант,тут не поспоришь,погоречился,да не вообще Aik правильно пишет камера нужна,есть технология ее нужно соблюдать,до нас все придумали давно

Похожие темы

  1. Консультация по Воздух-воздух реальный COP
    от voodu191 в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 16:50
  2. Нужен агрегат для холодильной камеры.
    от Олег Мерси в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 00:14
  3. Надо поставить агрегат на камеру,плюсовой 24м3,нужен совет
    от vadixx в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 01:40
  4. Агрегат ВСэ1250(2)М. по какой цене продать? (фото)
    от artempetro в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 22:48
  5. холодильный агрегат вс 1600(2) какой компрессор
    от serg234 в разделе Компрессоры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 22:26

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •