    По умолчанию Залегание фреона в конденсаторе.

    Добрый вечер!Может ли неправильный монтаж конденсатора быть причиной залегания фреона в зимний период при наличии KVR и NRD????
    Изображения Изображения

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    насколько ниже ресивера стоит?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    около 2х метров

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    около 2х метров
    не есть гуд. а обратник то хоть есть? а квр стоит на нагнетании или на сливе?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5

    По умолчанию

    ишь ты... как интересно получилось)

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    ишь ты... как интересно получилось)
    это мысли у... некоторых людей сходяцца))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7

    По умолчанию

    квр на что стоит? вход или выход с конденсатора? OK есть перед ресивером? По каким параметрам заправлялась система?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    По каким параметрам заправлялась система?
    по смотровому стеклу и давлению всаса

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    по смотровому стеклу
    а на ресивере есть смотровое?

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    и давлению всаса
    странный метод. кстати в системах с квр заправка должна быть конкретно больше, чем без него. какой объём ресивера и стоит ли он в отапливаемом помещении? кстати если хочешь что то полезное услышать давай полный расклад-на что установка работает, с какими параметрами и т.д
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    обратник есть, квр на нагнетании,

  11. #11

    По умолчанию

    +1 надо обеспечить заправку так, что бы как минимум 1\3 ресивера всегда была с жидкостью, для старта системы по малому кругу после стоянок. Ресивер же по объему должен быть таким, что бы вмещать всю заправку системы и заполнятся на 3\4 объема.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Ресивер же по объему должен быть таким, что бы вмещать всю заправку системы и заполнятся на 3\4 объема.
    эх.. было бы всегда так)) зы: как то спокойнее у меня на душе если предохранительный стоит на ресивере-при его "перезаправке"-что тоже случается-так как посчитано через жопу, а работать и в минус 40 хотят..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    эх.. было бы всегда так)) зы: как то спокойнее у меня на душе если предохранительный стоит на ресивере-при его "перезаправке"-что тоже случается-так как посчитано через жопу, а работать и в минус 40 хотят..))
    согласен полностью все через ж@пу предохранительного нет

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    +1 надо обеспечить заправку так, что бы как минимум 1\3 ресивера всегда была с жидкостью, для старта системы по малому кругу после стоянок. Ресивер же по объему должен быть таким, что бы вмещать всю заправку системы и заполнятся на 3\4 объема.
    А как это узнать на сколько он заполнен???

  15. #15

    По умолчанию

    muravei77,честно говоря меня больше интересует может ли неправильный монтаж конденсатора быть причиной залегания фреона, а здесь банальное нехватка газа ИМХО.Ресивер без смотрового стекла стоит в отапливаемом помещении где-то на 25кг(примерно).

  16. #16
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    может ли неправильный монтаж конденсатора быть причиной залегания фреона,
    Так он у вас постоянно подтопленный и получается!Тем более если на улице низкая температура.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Так он у вас постоянно подтопленный и получается!Тем более если на улице низкая температура.
    Получаеться если кондер поднять проблема уйдет?

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Получаеться если кондер поднять проблема уйдет?
    С вероятностью 99%, т.к. монтаж однозначно неправильный,при низких т-рах весь фреон в КД. При одинаковых давлениях в КД и ресивере он должен стекать в ресивер.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    С вероятностью 99%, т.к. монтаж однозначно неправильный,при низких т-рах весь фреон в КД. При одинаковых давлениях в КД и ресивере он должен стекать в ресивер.
    SAM_5582.jpgресивер выше на з метра,таких проблем не было,запорка такая же только установка меньше,получаеться правильно подобрали ресивер

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    С вероятностью 99%,
    не факт.. если заправка изначальна очень малая, то это не особо поможет.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. сжались трубки на конденсаторе
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 11:16
  2. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  3. Хладагент залёг в конденсаторе
    от naribalky в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 14:31
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 00:10
  5. кондиционер RODA не запускается вентилятор на конденсаторе
    от holodteh в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 00:38