Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 22

Тема: обломали патрубок компрессора. что придумать

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию обломали патрубок компрессора. что придумать

    мужики подскажите отломился под корень штырек от обшей обмотки на компрессоре ско-200 как его полутчше прилипить впервые такое и компрессор жалко он новый

  2. #2
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Купи новый, и не парься.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию штырек отвалился

    эбокситная смола те в помощ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ais13 Посмотреть сообщение
    эбокситная смола те в помощ
    А потом он пыхнет из-за плохого контакта.

  5. #5

    По умолчанию

    нет подобрал кусочек чуть потолше засверлил он немного налез и запаял акуратно на реле расширил и одел туговато снимать уже нельзя сколько праработает

  6. #6

    По умолчанию

    баксидка не пойдет ненадежно нужно чтото другое придумать

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Поговорить с ремонтерами авто, занимающимися сваркой углекислоткой: вырезать дефектный кусок корпуса, и приварить заплатку такого же размера и из того же места. Однажды я вскрывал СК - с той стороны съемная колодка по типу той, что крепится снаружи у Р3. Так что внутри соединить-разъединить проблем не будет.

  8. #8

    По умолчанию

    да понятно прийдеться его половинить и втакой же корпус переставить просто иза мелочи столько работы завтра сделаем

  9. #9
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    А не проще тогда, по шву разрезать и статор перекинуть.Если конечно донор есть.

  10. #10

    По умолчанию

    Заряди конденсатор помощнее и коснись проводом, чтобы прилип... Типа точечной сварки короче.

  11. #11
    Пользователь Аватар для Geist
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Заряди конденсатор помощнее и коснись проводом, чтобы прилип...
    Один конец на "штырек", а второй куда? На второй "штырек" или на третий? И что будет с обмоткой?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Geist Посмотреть сообщение
    Один конец на "штырек", а второй куда? На второй "штырек" или на третий? И что будет с обмоткой?
    На оба. А с обмотками за короткий импульс ничего не будет... Предполагаю...

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    На оба. А с обмотками за короткий импульс ничего не будет... Предполагаю...
    Будет работать как колебательный контур и прихват не произойдёт, быстрей отгорит больше.
    Ну если сильно жалко, попробуй тексталитовую накладку предварительно прсверлив и вклеив гайку на м3, ввернуть винт, упереть винтом в торец слома, закрепить планку на ушах крепления коробка... Прочесть молитву и поставить свечку за здравие с надеждой что будет жить.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Согласен с Виталий Ив
    У меня так ТЭН (совецкий) на водонагревателе второй год работает, кончик винта и остаток штыря можно залудить.

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    rustem2,попробуй засверлить сверлом в полдиаметра штыря на глубину 2 мм.Вставь медный провод и закерни.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rustem2 Посмотреть сообщение
    отломился под корень
    отломился аль отломил?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,591

    По умолчанию

    rustem2, хорошо бы фото приложить...

    Я бы попробовал оловом припаять к корешку медный провод, а сверху залить пайку эпоксидкой. Получится припаять провод - считай, дело в шляпе.

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    если бы это были 90е годы я бы вварил новые герм. контакты-сейчас в только в лом))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19

    По умолчанию

    м/к в помойку

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rustem2 Посмотреть сообщение
    компрессор жалко он новый
    Сломай два остальных, уже не жалко будет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Всасывающий патрубок
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 00:51
  2. Обмерзает всасывающий патрубок компрессора
    от clalex в разделе Бытовой холод
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 04:18
  3. Об(т)орванный патрубок!!!
    от Дід Мороз в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 01:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •