К стати об утечках!Обслуживаем несколько крупных магазинов и везде одна беда.Соленоиды EVR6 текут прокладки.Да так бывает текут,что закрытый течет,открытый нет. Брак,что ли?Ни у кого такого гемора не было?
К стати об утечках!Обслуживаем несколько крупных магазинов и везде одна беда.Соленоиды EVR6 текут прокладки.Да так бывает текут,что закрытый течет,открытый нет. Брак,что ли?Ни у кого такого гемора не было?
дело в колечке которое на пару десяток тоньше чем надо-из за этого нет прожима резинового кольца. этой "темой" данфосс сильнейшим образом подосрал своей репутации..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
такая же хрень с солинойдами вобщем сношаемся, ремкомплекты закончились но на выручку пришел "тракторный магазин" там у них в наборах есть такие-же колечки что на солинойдах подходят в акурат и самое главное цена!!!
была такая же хрень.новые кольца от гидравлики плюс герметик несохнущий типа тефлоновой пасты,и проблем нет.год прошел-держит.
Текли и у нас , пришлось побегать , нашли резинки от иномарки (вроде с бензонасоса) и о- чудо все подошло и заработало.
Решил проблему с помощью холодильного герметика в синем тюбике. Всё гуд! А до этого мучился с заменой прокладок - не помогло.
Замучили уже эти соленоиды, плюнули- меняем на алко.
Все видимо мучаются )))))) У меня эта проблема возникла еще в прошлом году. Причем после морозов. Придавило тут у нас этак 37-42 и потекли реки фреоновые ))))
Не знаю как с бракованными ремкомплектами. Мы их поменяли много - у меня порядка 400 этих соленоидов используется, штук 50 потекло в общей сложности. После замены прокладок еще десяток потек вторично, часть просто вырезали (были дублирующие).
Что замечено - текут заразы в морозы, когда наибольший перепад температур. Не знаю с чем это связать. Осмотрел конструкцию прежних и этих - новой конструкции. В новой конструкции крышка клапана выполнена стальной, в старой - бронзовой или латунной, как и тело клапана. Крышка старого клапана более толстая. Вот и посетила мысль - может быть дело не только в более тонких резиновых прокладках? А еще и в температурной деформации разных металлов, а?
Резиновая прокладка, опять же - в старом клапане она прямоугольная и ложится в канавку. В новом - канавка образуется латунным кольцом-вкладышем, сама прокладка круглая.
В общем, перестал заморачиваться и перешел на клапана Castel, в которых крышка вкручивается в тело на резьбе. Не текут Даже с порванной прокладкой находил - не текут. Решил для себя, что дело в сопряжении тела и крышки клапана.
дело не только в кольце и его толщине, а и в материале резиновой прокладки-"оттуда типа чего то вымывается" так в данфоссе сказали.. кстати данфосс изменил конструкцию "шестёрок" -правда я пока в руках их не держал..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )