Тема: Замена NB6165E на TL5CN

  1. #1
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию Замена NB6165E на TL5CN

    Сгорел компрессор на среднетемпературной ветрине стоял NB6165E 368вт при-15 и 6.05см3.Можно ли поставить взамен его TL5CN на R-290 319вт и 5.08см3 и заправить 22 фреоном.Какие будут мысли на сей счёт?

  2. #2

    По умолчанию

    Сдохнет.

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Заправляй R290 , что мешает ?

  4. #4
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Заправляй R290 , что мешает ?
    За проволокой харчи постные.

    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    Сдохнет.
    Почему?потому что заправлю 22 или слабый?

  5. #5

    По умолчанию

    будет греметь,греться и сдохнет.

  6. #6
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    будет греметь,греться и сдохнет.
    А более технических терминов для объяснения не найдется?

  7. #7

    По умолчанию

    Заправлял как-то смесью R22/R12 75/25% по массе, работает до сих пор.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    319вт
    на минус 15 смотришь?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    на минус 15 смотришь?
    А на что орентир держать?Слабоват TL5CN будет на замену,а если поставить FR11G на 134 он по мощности подходит 378 вт при-15 должен потянуть.
    Последний раз редактировалось karelinikola; 07.10.2014 в 12:47.

  10. #10
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Сгорел компрессор на среднетемпературной ветрине стоял NB6165E 368вт при-15 и 6.05см3.
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    а если поставить FR11G на 134 он по мощности подходит 378 вт при-15 должен потянуть.
    Что и было сделано.Отработал год и все нормально.

Похожие темы

  1. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  2. Замена ТАБ Т-19
    от Leof07 в разделе Indesit
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 13:07
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •