Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
Узо не ставится на объектах, уточнил.
Из лаборатории подтвердили, плохой контакт клеммы.
В Daikin RR100 - рекомендуется.

В общем случае.
Через контактный датчик LP, НР протекает ток
I=5мА...10мА, U=AC230V...24V.

При такой мощности искры не летят,
контакт не подгорает:

IMG_20250304_095740.jpg

Датчик НР не залип?