Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ошибка С1

  1. #1

    По умолчанию ошибка С1

    Система:1 наружный блок RZQ250, 4 внутренних канальника серии FBQ60. По времянке система была запущена и отработала некоторое время нормально.Через год простоя,после пусконаладки,система выдала ошибку С1.Подскажите как скинуть или устранить эту ошибку???

  2. #2
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    С1,С2 -у Дайкина такой ошибки нет , посмотрите внимательно . Попробуйте пересброс питания (сначала отключите все , потом включите сначала внутренние блоки ,затем наружник и через 15 минут попробуйте запуск). Все ошибки на С кроме 1 и 2 это неисправности датчиков ..

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Ошибка С1 есть у Дайкина. Если дословно, то "Failure off transmission (between indoor unit PCB and sub PCB) , то есть на внутреннем блоке нет связи между главной и вспомогательной платой.
    На зарубежном форуме всплывала такая тема: http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&...FRIYzroQNlXaww
    Если в двух словах то на канальнике неисправность С1. Возможная причина - отсутствие связи на внутреннем блоке между главной платой (А1Р) и инверторной платой вентилятора (А2Р).
    Схему внутреннего блока можно посмотреть например вот здесь на 12 стр. внизу http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&...dkfraf6ICyquZQ
    Может чем и поможет.
    И до кучи ссылка с кодами Дайкина http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&...btn0xEbmY43kOg

  4. #4

    По умолчанию

    Оказалось,что как всегда электрики напортачили и не подсоединили питание на один из четырех внутренних блоков.Но за ссылки и советы все равно спасибо!А ошибка С1 есть у Дайкин,она хорошо расписана в английской таблице ошибок и даже указывается в мануалах по RZQ блокам.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hero[In] Посмотреть сообщение
    Оказалось,что как всегда электрики напортачили и не подсоединили питание на один из четырех внутренних блоков.Но за ссылки и советы все равно спасибо!А ошибка С1 есть у Дайкин,она хорошо расписана в английской таблице ошибок и даже указывается в мануалах по RZQ блокам.
    Специально поднял мануал по RZQ с официального сайта Даикин, и не нашёл ошибку С1

Похожие темы

  1. Ошибка U4
    от Artem25 в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 11:42
  2. SH 12 Ошибка E3
    от rolss в разделе Samsung
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 00:21
  3. Midea MSQ 12 hr ошибка E3 Ошибка контроля скорости вращения вентилятора
    от LIX в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 00:13
  4. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
  5. ошибка Е2
    от zebex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 20:43

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •