Ремонтировал витрину Arneg больше 2-х метров.Компрессор по-моему JN7228F. Хотел поставить T6220E или NE9232E,привезли родной.На испарителе стояли вентиляторы обдува,если так,то низкотемпературный...
Ремонтировал витрину Arneg больше 2-х метров.Компрессор по-моему JN7228F. Хотел поставить T6220E или NE9232E,привезли родной.На испарителе стояли вентиляторы обдува,если так,то низкотемпературный...
Вскрыл сегодня всё что снял.Фильтр на нагнетании чистый ,на всасывание антикислотный тоже.На компрессоре рассыпался шатун.Вот такие результаты.Фото выкладываю.Какие ваши мнения по поводу поломки?
На нагнетании в антикислотнике есть такая хрень,по цвету от силикагеля отличается а здесь я думаю только пропитка из химсостава и всё.Другие фильтры такого плана не разбирал по этому могу ошибаться.
http://www.danfoss.com/russia/busine...ercial/das.htmЯ про такой имел в виду.Ну, да ладно,давай лучше прикинем, почему шатун разбило?
И я отчитаюсь. Поставил таки средний 9213Е, хотя глаз говорил, шо мона ставить низкий. Но очконул, конечно с высокого, да уж на низкий. Рабочее давление 0.8. Та, 2134Е аж просицо. Переплатил в общем((
когда +30 будет в помещении плюнь на нагенетание-если не шипит-то будет жить долго и щщасливо!))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )