Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 112

Тема: Витрина Arneg

  1. #1

    По умолчанию Витрина Arneg

    Решил обратится за советом по поводу этой витрины,так как сомневаюсь в выборе компрессора(параметров не нашел на ней).Думаю что установленный на данный момент NJ2212GK не соответствует мощности думаю завышена(сгорел он сегодня).Не хотел я браться за эту витрину (второй компрессор сгорает на моей памяти)но кто менял свинтили и узнать что было до этого не представляется возможным а стать козлом отпущения чего-то не хотся.Думаю поставить NJ2192 GK что думаете по этому поводу.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Думаю что хватит мощности, только конденсатор нужно конкретно вымыть (снять и керхером), сверху чистый а внутри наверняка забит. Поэтому возможно и компрессор сгорел. на самой станине может быть написана мощность компрессора.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    конденсатор нужно конкретно вымыть
    Это само собой ,так не оставлю.Думаю до этого стоял NJ 2192GK,так как то этого стоял " по слабее "со слов заказчика ,так ему обьяснили когда этот устанавливали.Это всё слова а вот что покупать это вопрос!

  4. #4
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Не пришлось бы конденсатор ещё и изнутри мыть... Да и всю систему... Какой там фильтр стоит?

  5. #5
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Корыто не глубокое (так я вижу на фото), только отбойник держит температуру? Какой режим у витринки, и длину витрины скажи.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Корыто не глубокое (так я вижу на фото), только отбойник держит температуру? Какой режим у витринки, и длину витрины скажи.
    Глубина где-то 40.Только испаритель,больше нет ни чего ,температура -18 -20С ,режим низкотемпературный,длинна 2,10 -2,20м.точно не мерил.

  7. #7
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Только испаритель,больше нет ни чего
    )))
    Отбойник - стеклопакет перед фронтальным стеклом.))

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    длинна 2,10 -2,20м.точно не мерил.
    У меня на двух метровых 2190 стоят.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Отбойник - стеклопакет перед фронтальным стеклом.))
    Это я понял))но потом!Была такая же но там два компрессора и ещё испаритель в поддоне.
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    У меня на двух метровых 2190 стоят.
    Конденсатор такой же или нет?
    Температура какая?

  9. #9
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    1. Такой же.
    2. По пачпорту -18, тянет с трудом - Криспи.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    1. Такой же.
    2. По пачпорту -18, тянет с трудом - Криспи.
    Тогда вариант один покупать мощнее тобиш 2212

  11. #11
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    длинна 2,10 -2,20м.точно не мерил.

    Валера72, похоже, что длина 1,80 (кафель на полу 30*30 , в длину 6 шт)

  12. #12
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Валера72, похоже, что длина 1,80 (кафель на полу 30*30 , в длину 6 шт)
    Хитёр... А холодопроизводительность по кафелю не могёшь вычислить? )))
    Да даже на глаз эта витрина на 2 метра не тянет...

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    (кафель на полу 30*30 , в длину 6 шт)
    Скорей всего так и есть,я больше под ней валялся чем замерял(время в обрез было) )))

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Да и всю систему... Какой там фильтр стоит?
    Вскрою увижу а фильтра два ,50 граммовый и антикислотник (на третьем фото кусок видно)

    Нет в наличии 2212 и будет ли неизвестно,остался вариант 2192

  14. #14
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Вскрою увижу а фильтра два ,50 граммовый и антикислотник (на третьем фото кусок видно)
    Нехорошая витрина... Я бы, пожалуй, вместе с компрессором и новую капиллярку заодно приобрёл...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Нехорошая витрина.
    Нехорошая это мягко сказано,вот домой за вторым домкратом приехал,что бы снять агрегат надо полностью станину с ним от холодильника открутить иначе компрессор не дает выйти.На другом таком же еле вытащил а здесь не идет хоть умри .

  16. #16
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Нехорошая это мягко сказано,вот домой за вторым домкратом приехал,что бы снять агрегат надо полностью станину с ним от холодильника открутить иначе компрессор не дает выйти.На другом таком же еле вытащил а здесь не идет хоть умри .
    Чтобы компрессор не мешал надо снять с клемной колодки пружину и пластиковую крышку (над ними в прилавке есть прямоугольное углубление),ставить на новый компрессор так же в последнюю очередь уже в прилавке на месте.Приходится полежать со стороны зала.

  17. #17

    По умолчанию

    Обычная витрина Arneg S Dallas 1800 BT длина внутри 1,8м, компрессор там был N 2192 GK. Промыть конденсатор, новые фильтры на всас и нагнетание DCL, заправить R 507. Там все еще термостат и таймер оттайки? - нах, поменять на 974 и 2 пускателя на компрессор и ТЭНы. Хорошая витрина середины 90-х, многие до сих пор работают.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Чтобы компрессор не мешал надо снять с клемной колодки пружину и пластиковую крышку
    Так оно и есть если компрессор 2192 а стоял 2212 а он на сантиметра полтора выше (получилось стоит в распорку,даже станина прогнулась).Как я понял по саморезам они при помощи домкрата туда его и запихнули,вернее зак сказал.
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Обычная витрина Arneg S Dallas 1800 BT длина внутри 1,8м, компрессор там был N 2192 GK. Промыть конденсатор, новые фильтры на всас и нагнетание DCL, заправить R 507. Там все еще термостат и таймер оттайки? - нах, поменять на 974 и 2 пускателя на компрессор и ТЭНы. Хорошая витрина середины 90-х, многие до сих пор работают.
    Витрина точно Dallas,но фреон уже был 404 и менять не стал,компрессор взял NJ 2192 GK.Контроллер и автоматика уже стоит как видно с завода.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    фреон уже был 404 и менять не стал
    При заправке 507 ниче переделывать не надо, а оборудование получше работает, оживает ))))

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    При заправке 507 ниче переделывать не надо, а оборудование получше работает, оживает ))))
    Да и так работает нормально.На нагнетание взял фильтр Castel 42 03/2,5S на всасывание Sporlan SFX -284T(дерьмо если честно ,клапана вообще не держат еле сделал).Старый завтра распилю и посмотрю что там творится.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. arneg 380
    от filimonov в разделе Электрика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 01:16
  2. Arneg
    от Вячеслав11 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 15:24
  3. Банета Arneg
    от guags в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 17:30
  4. низкотемпературная витрина Arneg
    от Вадим Юрьевич в разделе Электрика
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 18:50
  5. Бонет Laval Arneg
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 23:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •