Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 112

Тема: Витрина Arneg

  1. #41

    По умолчанию

    Ремонтировал витрину Arneg больше 2-х метров.Компрессор по-моему JN7228F. Хотел поставить T6220E или NE9232E,привезли родной.На испарителе стояли вентиляторы обдува,если так,то низкотемпературный...

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    На испарителе стояли вентиляторы обдува,если так,то низкотемпературный
    ARNEG S.DALLAS низкотемпературная витрина - статика

  3. #43

    По умолчанию

    Вскрыл сегодня всё что снял.Фильтр на нагнетании чистый ,на всасывание антикислотный тоже.На компрессоре рассыпался шатун.Вот такие результаты.Фото выкладываю.Какие ваши мнения по поводу поломки?
    Изображения Изображения

  4. #44
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    на всасывание антикислотный
    Какой же это антикислотник?Это грязевик не более....А сколько масла вылил из компрессора?Может смазки не было?

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Какой же это антикислотник?
    Фильтр антикислотный Sporlan SFX -284 T а что смущает? Масла 600 грамм.

  6. #46
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    а что смущает
    Смущает то, что я вижу только,картон в фильтре а там по идее,должно быть что-то то типа силикагеля склеенного в цилиндр.

  7. #47

    По умолчанию

    На нагнетании в антикислотнике есть такая хрень,по цвету от силикагеля отличается а здесь я думаю только пропитка из химсостава и всё.Другие фильтры такого плана не разбирал по этому могу ошибаться.

  8. #48
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    На нагнетании в антикислотнике есть такая хрень,по цвету от силикагеля отличается а здесь я думаю только пропитка из химсостава и всё.Другие фильтры такого плана не разбирал по этому могу ошибаться.
    http://www.danfoss.com/russia/busine...ercial/das.htmЯ про такой имел в виду.Ну, да ладно,давай лучше прикинем, почему шатун разбило?

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    такой имел в виду
    Не покупал таких,интересно бы его ковырнуть ,что там есть.
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    прикинем, почему шатун разбило
    Думаю гидроудар ,так как на втулке износа нет.

  10. #50
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    А клапана в каком состоянии?
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Думаю гидроудар ,так как на втулке износа нет.
    Должно быть, хорошо Ё**уло,а сколько газа в системе?

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    А клапана в каком состоянии?
    До них не добрался.
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Должно быть, хорошо Ё**уло,а сколько газа в системе?
    Сколько там было я не знаю а сейчас заправлял по протяжке.

  12. #52
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    И я отчитаюсь. Поставил таки средний 9213Е, хотя глаз говорил, шо мона ставить низкий. Но очконул, конечно с высокого, да уж на низкий. Рабочее давление 0.8. Та, 2134Е аж просицо. Переплатил в общем((

  13. #53
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Рабочее давление 0.8. Та, 2134Е аж просицо. Переплатил в общем((
    Не есть факт. Какая температура в помещении? И какая будет летом ...

  14. #54
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    И я отчитаюсь. Поставил таки средний 9213Е, хотя глаз говорил, шо мона ставить низкий. Но очконул, конечно с высокого, да уж на низкий. Рабочее давление 0.8. Та, 2134Е аж просицо. ...
    А чем те плох 6210Е для такого случая?
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ... Переплатил в общем((
    Ну если переплатил не ты, то это пойдет, спать зато подолгу будешь, без нервных тиков лица и рук-ног.

  15. #55
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    когда +30 будет в помещении плюнь на нагенетание-если не шипит-то будет жить долго и щщасливо!))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #56
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну если переплатил не ты, то это пойдет
    Ага, щаззз....)))
    Думаю ценник по любому как за высокий нарисовал, аль вы не знакомы?)))

  17. #57
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    И какая будет летом ...
    В первую очередь об этом думал. Но это все-таки магазин, кондиционеры на мази. Даже в самом страшном раскладе за полтора оча не выйдет.

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А чем те плох 6210Е для такого случая?
    Подтопленным конденсатором. С каких на занижение идти?


    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    если переплатил не ты
    Не переживай за меня Шура))

  18. #58
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Не переживай за меня Шура))
    Я ж грю ...)))

  19. #59
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    ценник по любому как за высокий нарисовал
    как за два)

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Я ж грю
    а можно было еще выкроить на низком, девочкам на коньячок.

  20. #60
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ... а можно было еще выкроить на низком, ...
    Блин, упертый! Зачем низкий туда пихать, когда 6210Е неплохо туда вписался бы?
    Я категорически избегаю НТ на СТ-витрине, один из первых мне крови попииииллл... Два года непоняток, пока клапана не высыпались....

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. arneg 380
    от filimonov в разделе Электрика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 01:16
  2. Arneg
    от Вячеслав11 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 15:24
  3. Банета Arneg
    от guags в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 17:30
  4. низкотемпературная витрина Arneg
    от Вадим Юрьевич в разделе Электрика
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 18:50
  5. Бонет Laval Arneg
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 23:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •