Показано с 1 по 8 из 8

Тема: моноблок низкотемпературный полариз

  1. #1

    По умолчанию моноблок низкотемпературный полариз

    Добрый вечер колеги ! Хотелбы спросить можно ли перезаправить моноблок при минусовой темперетуре на 22 фреоне .Камера стоит на улице с поменой компрессора в моноблоке .В выходные обещают минус 5-9 нужно сделать заказчику камеру наминус 15-18 .Какие могут быть проблемы при минусовой температуре вакумирование заправка ниразу непробовал все обычно в помещении иплюс температура

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    фреон22, пореже мечи, тему не плоди, да.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  3. #3
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Можно все это сделать и при минусовой температуре, только вакуумник сперва прогрей.

  4. #4

    По умолчанию

    Так моноблок выковыряй из отверстия в стенке камеры и в тепле его мучай

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Фильтр перед вакуумированием остудить, и компрессор перед пуском слегка прогреть.
    Вот если дозу при заправке не по весу давать, то можно сильно ошибиться. Но в принципе,(если с потеплением дозу поддать до нормы, не прозевать!), то в зиму сниженная доза даже лучше будет: меньше повода для гидроудара. Но и угадать приемлемую дозу при минусе на улице сложнее будет.

  6. #6

    По умолчанию

    Большое спасибо как сделаю отпишусь .

  7. #7

    По умолчанию

    подогрев картера есть? и реле высокого давления, чтоб вентиляторы при пониженном давлении конденсации не работали?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    подогрев картера есть? и реле высокого давления,
    На днях сплит полаировский в цветы ставил, наружный блок на улицу повесил - поставил подогрев картера, реле высокого для отключения вентиляторов и контроллер в теплое помещение перенес. Работает.

Похожие темы

  1. Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S
    от karelinikola в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 18:11
  2. Низкотемпературный моноблок POLAIR ЬИ 211 SF.Нужна помощь.
    от lokamber в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 13:15
  3. Моноблок Polair MB 211 SF (низкотемпературный)
    от Vovagabik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:38
  4. Низкотемпературный компрессор
    от Ген в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 07:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •