Тема: Система дает ошибку

  1. #1

    По умолчанию Система дает ошибку

    Здраствуйте!Система бы смонтирована компанией geerlofs Нидерланды Компрессора винтовые Bitzer система постоянно выдает ошибку: "superheat to low".
    Подскажите пожалуйста? От чего это может быть?
    superheat это параметр линии низкого давления но,что за параметр я не знаю.
    Подскажите,что это за параметр.
    Чуть не забыл,Система овощехранилища,температур� � от 0 до 4 С испарители воздушные.

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    andreygrek, попробуй перегрев увеличить...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    andreygrek, попробуй перегрев увеличить...
    Что это значит?Извините но я не очень понимаю,я знаю принцип работы холодильного оборудования,но в тонкостях не очень.Но меня сделали ответственным за холодильное оборудование,нужно учиться.
    Подскажите пожалуйста подробнее,что нужно сделать и что это за параметр "superheat" от чего он зависет?
    Заранее спасибо!

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andreygrek Посмотреть сообщение
    superheat
    так, давй для более продуктивного диалога: марку контроллеров, которые выдают эту ошибку озвучте. и вопрос: трв стоят обычные не Эрв электронные?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    так, давй для более продуктивного диалога: марку контроллеров, которые выдают эту ошибку озвучте. и вопрос: трв стоят обычные не Эрв электронные?
    Обурудование компании Geerlofs,[url]http: Управление выведено на комьпьютер программа visi+.Трв электронные

  6. #6
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    superheat to low переводчик переводит, как низкий перегрев. ( тобеж трв слишком открыты. )

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    superheat to low переводчик переводит, как низкий перегрев. ( тобеж трв слишком открыты. )
    Нужно уменьшить время открывания эрв?

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    уровень открывания. но, это лишь мое предположение...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    уровень открывания. но, это лишь мое предположение...
    спасибо!

  10. #10
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    andreygrek, ты посматривай на тему. у нас много хороших мастеров, думаю, без ответа не останешься... )

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    andreygrek, ты посматривай на тему. у нас много хороших мастеров, думаю, без ответа не останешься... )
    ок
    понял

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    andreygrek, вопросы:
    1. какие ТРВ? (производитель, модель)
    2. контроллеры на управление ТРВ какого производителя?
    3. сколько испарителей в системе?
    4. на скольких из них проблема?
    5. проблема постоянная?
    6. возникла сразу после запуска установки или появилась в процессе эксплуатации?
    7. фильтры перед ЭРВ стоят?
    8. всасывание компрессора обмерзает? А сами ЭРВ?
    9. если программа позволяет, то сделать скриншот экранов: с настройками ЭРВ, график перегрева, график давления испарения, график температуры хладагента на выходе из испарителя, график степени открытия ЭРВ. В идеале все графики вывести на один экран.

    Если не уверены в моделях/марках оборудования, сделайте фотографии и приложите.

  13. #13

    По умолчанию как выбрать ЭРВ?

    Здраствуйте!ПОдскажите пожалуйста.Какие парметры нужно знать для выбора ЭРВ с шаговым двигателем?

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Хладагент, холодопроизводительность, температуру кипения, температуру конденсации.

    Если хотите воткнуть в систему, проблемы с которой описаны в этой теме:
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=9878
    то очень хорошо бы знать ответ на вопрос №2 из поста №12

    Ну и вообще понять, а надо ли его менять...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Хладагент, холодопроизводительность, температуру кипения, температуру конденсации.

    Если хотите воткнуть в систему, проблемы с которой описаны в этой теме:
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=9878
    то очень хорошо бы знать ответ на вопрос №2 из поста №12

    Ну и вообще понять, а надо ли его менять...
    Здраствуйте!У нас стоят ЭРВ с широтно импульсной модуляцией(или полностью открыт или закрыт)Перегрев скачет от 2к до 28к.Постоянно выбивает авария по низкому перегреву.контроллер какой фирмы не знаю,всё подключено к компьютеру выведено на монитор,сейчас стоят ЭРВ марки Danfoss akv 15-4.Испарители Alfa Laval Helpman-THOR-B 358-7 2H 400.Компрессора винтовые HSK7471-90.Еще вопрос:Какая должна біть температура нагнетания и всасывания фреон 507

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Хладагент, холодопроизводительность, температуру кипения, температуру конденсации.

    Если хотите воткнуть в систему, проблемы с которой описаны в этой теме:
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=9878
    то очень хорошо бы знать ответ на вопрос №2 из поста №12

    Ну и вообще понять, а надо ли его менять...
    система высокотемпературная температура в камерах 0т 0 до +5
    ЭРВ стоит на каждом испарителе

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    А можете сфоткать контроллеры в щите?
    И в программе построить график - перегрев и степень открытия по времени?
    И всё это выложить сюда.

    Ну и ответы на вопросы 3-8 дайте.
    А еще скажите, какая труба у вас на выходе из испарителя и где на ней (по часам) расположен датчик температуры хладагента. Можно фото.

    Ибо есть шанс, что ситуацию можно исправить наладкой системы. Равно как и шанс, что переход на шаговый не поможет

    Граждане холодильщики! Кто-нибудь может прикинуть холодопроизводительность указанного испарителя в лавалевской программе?

  18. #18
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь может прикинуть холодопроизводительность указанного испарителя в лавалевской программе?
    Frosted t0=-8oC DT1=8K = 60.2 кВт
    Dry cond. t0=-8oC DT1=8K = 52.4 кВт
    Air flow m3/h = 33800
    Air throw (m) = 26
    Coil surface m2 = 360.5
    Int.vol.dm3 = 115
    Sound press.dB(A) = 69

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Mishok007, cпасибо! AKV подобраны нормально.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    А можете сфоткать контроллеры в щите?
    И в программе построить график - перегрев и степень открытия по времени?
    И всё это выложить сюда.

    Ну и ответы на вопросы 3-8 дайте.
    А еще скажите, какая труба у вас на выходе из испарителя и где на ней (по часам) расположен датчик температуры хладагента. Можно фото.

    Ибо есть шанс, что ситуацию можно исправить наладкой системы. Равно как и шанс, что переход на шаговый не поможет

    Граждане холодильщики! Кто-нибудь может прикинуть холодопроизводительность указанного испарителя в лавалевской программе?
    Испарителей 42.Компрессоров 7.Всас компрессоров не обмерзает(длина труб от испарителя до компрессора наименьшая 30м наибольшая 100м.
    Обмерзает ЭРВ и сами испарители
    Датчик расположен (по часам)?Это сбоку,снизу или сверху на трубе? Расположен сверху,(это имеет значение)?Труба примерно диаметром 25мм

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кондиционер Kentatsu ksun140hfan3 дает ошибку!
    от Владимир84 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 17:37
  2. Элинж С 2 не дает ниже +8.
    от Виталий 12 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 19:37
  3. Машина не даёт холод
    от vamalexx в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:57
  4. как и кто даёт рекламу на сайте?
    от Чечен в разделе Курилка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 10:12
  5. морозильник не дает -45 цельсия
    от Альдо в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 19:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •