Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 113 из 113

Тема: Как победить с гидроудары на жидкостной трубе?

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Не пробовал и на объектах где бывал нигде их не видел. Когда то давно обсуждал эту тему с более опытным человеком, с его слов он когда то ставил между соленоидом ТРВ и ничего не получилось, гидроудар все равно был.
    Тут конечно нужны чистые эксперименты, но это затратно. Обратил внимание на фото на другом форуме, там один Т-компенсатор не помог, а другой убрал удары. Первый был сразу за соленоидом и небольшой (хотя наверное укладывался в требуемые минимум 10 диаметров), а второй стоял подальше от соленоида и был намного больше минимальных рекомендаций. Мне думается, что и у Т-образных компенсаторов имеет значение расстояние от соленоида и его размер.

  2. #102

    По умолчанию

    Можно вставить в участок трубы перед ТРВ трубу большего диаметра. Допустим труба 16мм, вырезаем 1-1.5 метра и вставляем трубу 25-28 мм. По идее должен получиться гаситель скорости и давления жидкого газа при открытии соленоида.

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Можно вставить в участок трубы перед ТРВ трубу большего диаметра.
    Бинго!

  4. #104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Можно вставить в участок трубы перед ТРВ трубу большего диаметра. Допустим труба 16мм, вырезаем 1-1.5 метра и вставляем трубу 25-28 мм. По идее должен получиться гаситель скорости и давления жидкого газа при открытии соленоида.
    Ну видимо ты так и не добрался до поста, с которого и начался этот разговор.
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    воскрешу тему
    может с большими холодильными камерами такое и не получится, но на маленьких все получилось - гидроудар побежден :-d
    само решение на одной из камер
    Вложение 67483
    кусок трубы д.22 мм, длина 260 мм(такой кусок был), но думаю можно и чуть короче и чуть длиннее. на фото место установки примерно 12 см от соленоида, на двух других камерах сантиметров 60. гидроудар отсутствует полностью, хотя раньше периодически даже стяжки обрывало.
    может идея и не нова, но такого решения нигде не встречал.
    на объекте побольше проверю через месяц-полтора, там жидкостная метров 25 д. 22 мм, думаю вставку сделаю из 42 мм и длиной 50 см.

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Можно вставить в участок трубы перед ТРВ трубу большего диаметра
    Давно уж отошел от торгового холода, но вот вспомнилось что на системе где была выполнена петля на жидкостной линии перед ТРВ отсутствовали удары, там же где жидкостная была внатяг ощущались удары, да и вальцовки часто давали течь...

  6. #106
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Можно вставить в участок трубы перед ТРВ трубу большего диаметра. Допустим труба 16мм, вырезаем 1-1.5 метра и вставляем трубу 25-28 мм. По идее должен получиться гаситель скорости и давления жидкого газа при открытии соленоида.
    Тему я "воскрешал" с очень похожего решения

  7. #107

    По умолчанию

    Извиняйте за плодиат. Как то без какого либо умысла само получилось.

  8. #108
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Радость от победы над гидроударами была недолгой - после опыта эксплуатации выяснилось, что гидроудар в НТ камере все таки остался если "гаситель" находится в камере при температуре примерно ниже -15 градусов, он слабее чем первоначальный и как бы немного растянут по времени, но он есть. Там где "гаситель" вне камеры - все нормально.
    Последний раз редактировалось elden; 24.04.2024 в 08:53.

  9. #109
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ну, правильно.
    В камере "гаситель" заполнен жидким фреоном и гашения нет, а вне камеры - парожидкость или просто наличие газа.

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Радость от победы над гидроударами была недолгой - после опыта эксплуатации выяснилось, что гидроудар в НТ камере все таки остался если "гаситель" находится в камере при температуре примерно ниже -15 градусов, он слабее чем первоначальный и как бы немного растянут по времени, но он есть. Там где "гаситель" вне камеры - все нормально.
    Гаситель в камере, а соленоид тоже в камере?, на каком расстоянии?
    Читая темы по данному вопросу обратил внимание, что окружающая температура жидкостной трубки заполненной жидким фреоном иногда влияет на гидроудар.

  11. #111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, правильно.
    В камере "гаситель" заполнен жидким фреоном и гашения нет, а вне камеры - парожидкость или просто наличие газа.
    Так у него гаситель между соленоидом и трв. Я так понял.
    Тут с самого начало недопонимание. Один считает " до соленоида, это от испарителя", другой " до соленоида, это после ресивера.

  12. #112
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, правильно.
    В камере "гаситель" заполнен жидким фреоном и гашения нет, а вне камеры - парожидкость или просто наличие газа.
    Нееее. Эксперименты проводились в рабочем режиме но до достижения камерой рабочей температуры. Сейчас явно происходит вскипание переохлажденного фреона в "гасителе".

  13. #113
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Гаситель в камере, а соленоид тоже в камере?, на каком расстоянии?
    .
    Там выше фото есть.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так у него гаситель между соленоидом и трв. Я так понял.
    Тут с самого начало недопонимание. Один считает " до соленоида, это от испарителя", другой " до соленоида, это после ресивера.
    "Гаситель" ПЕРЕД соленоидом по направлению от ресивера. Такой себе микроресивер.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Как победить гул Indesit SRF 167 NF
    от cs14 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 23:50
  2. Жидкостной трубопровод на несколько потребителей
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 09:18
  3. Компресора гидроудары
    от Юрий 17 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:56
  4. Нужен жидкостной испаритель.
    от Сергей Р в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 11:59

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •