Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 113

Тема: Как победить с гидроудары на жидкостной трубе?

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    не понял, какое закрытие конденсатора?
    Конечно, сумбурно как-то всё. Наверное Сергея на эти мысли навела "увековеченная" фраза


    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    При отключении компрессора фреон, как жидкий, так и газообразный заперт между компрессором и ресивером.
    Тут, наверное, правильнее сказать - между компрессором и соленоидом.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Вообще ушли в сторону от темы...
    Да простит нас elden .
    Читал многие посты про удары в жидкостной линии и что некоторым одни рекомендации помогают, другим нет, наводит на мысли, что причины и условия могут быть разные. Мне кажется, что увеличение переохлаждения зимой, это одна из причин.

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ...Хотя было как то упоминали данфосс и их рекомендации. Моё мнение они частенько дают сами не понимая какие рекомендации. Даже с использованием обратных клапанов...
    Сейчас не помню где эти рекомендации найти, но если найду покажу.

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    ...Так что данфосс не авторитет
    Не согласен.
    Данфосс уважать можно только за то, что он даёт полную информацию по оборудованию, одна прога Coolselector2, выше всяких похвал.
    Вчера звонит знакомый, ему прислали гидравлику централи 11.2 кВт при кипении -30 и конденсации +45. Там на нагнетании стоит регулятор давления конденсации BECOOL BC-RVR22 S. Если сравнивать с Данфосс KVR22, то для меня маловат, но нет никаких данных по BECOOL, чтоб аргументировать. У меня есть примерно подобная централь, так там стоят два в параллель KVR35 (может и 28, не помню точно, но у них производительность одинаковая).

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение

    Тут, наверное, правильнее сказать - между компрессором и соленоидом.
    Тут получаются два участка. Один от компрессора или обратного клапана или регулятора давления конденсации до обратного клапана перед ресивером. Второй от обратного клапана перед ресивером до соленоида.
    При остановке компрессора в обоих падает давление, но в конденсаторе значительно быстрее из-за лучшей поверхности охлаждения.

  4. #64

    По умолчанию

    25.03.2024, 14:05 Сообщение в верху страницы, время может быть другим из за разности часового пояса.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    25.03.2024, 14:05 Сообщение в верху страницы, время может быть другим из за разности часового пояса.
    Не понял, что с сообщением в верху страницы?

  6. #66

    По умолчанию

    Вообще тема названа не совсем правильно. При относительно нормальной работе в разных режимах нет гидроударов в жидкостной трубе. есть пузырение в жидкостной. гидроудар . это совсем другое. Гидроудар может быть только в цилиндре когда хапнет жидкаря что даже шатуны ломает. Это моё личное мнение.

  7. #67
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Тогда как назвать явление, возникающее перед клапаном, перекрывающим поток жидкости в трубопроводе большого диаметра, когда большое количество жидкости должно резко уменьшить скорость до 0?

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    гидроудар . это совсем другое
    гидроудар он и африке гидроудар*jokingly*а вот довелось кому видеть этот процесс воочию? мне довелось. в сторожке было сделано отопление из стеклянных труб диаметром 70 мм, четыре ряда с калачами змейкой, для закольцовки не хватило тройника. в нижней трубе было положена спираль в бусах. так вот эта конструкция грохотала так что вздрагивал вагончик, что впрочем не мешало сторожам дремать:-d. а все дело в том что около спирали копилась паровая пробка, уровень воды в вертикальной трубе медленно поднимался, образовавшийся пузырь устремлялся по змейке вверх, вся масса воды в трубе приходила в движение и била в нижнюю заглушку. зрелище конечно залипательное*thumbs up*, но грохот конечно тоже не слабый.

  9. #69
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    гидроудар он и африке гидроудар*jokingly*а вот довелось кому видеть этот процесс воочию? мне довелось. в сторожке было сделано отопление из стеклянных труб диаметром 70 мм, четыре ряда с калачами змейкой, для закольцовки не хватило тройника. в нижней трубе было положена спираль в бусах. так вот эта конструкция грохотала так что вздрагивал вагончик, что впрочем не мешало сторожам дремать:-d. а все дело в том что около спирали копилась паровая пробка, уровень воды в вертикальной трубе медленно поднимался, образовавшийся пузырь устремлялся по змейке вверх, вся масса воды в трубе приходила в движение и била в нижнюю заглушку. зрелище конечно залипательное*thumbs up*, но грохот конечно тоже не слабый.
    у нас помню в нулевых годах когда бойлер на сауну прогревался то трубы на антресолях прыгали прям пздц.. грохот как из ружжа..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #70

    По умолчанию

    https://yandex.ru/video/preview/7257316802602067057

    Из этого видео следует, что гидроудар образуется между ресивером и соленоидом в трубе. Но никак не образуется в ТРВ и шум заполняющий трубу и испаритель никакого отношения к гидроудару не имеет. шум описанный в батареях не имеющих обратки сопоставим с процессом в чайнике.

  11. #71

    По умолчанию

    Так в чайнике присутствует тот же гидравлический удар во множественном числе на микроуровне https://dzen.ru/a/Xea0tB1lagCur0E8

  12. #72
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    https://yandex.ru/video/preview/7257316802602067057

    Из этого видео следует, что гидроудар образуется между ресивером и соленоидом в трубе. ...
    Применительно к данной теме из этого видео ничего не следует. Гидроудар в трубе с жидким хладагентом возникает при ОТКРЫТИИ соленоида.

  13. #73

    По умолчанию

    Ну если уже начали про чайники, продолжим лирику. Не грех вспомнить и вакуумную перегонку, процесс похожий, известное взрывное кипение. Разность давлений, резкое вскипание, образование парового пузыря и бабах. Но с этим научились бороться и напитки получаются хорошие.

  14. #74
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ...Не грех вспомнить и вакуумную перегонку, процесс похожий, известное взрывное кипение. Разность давлений, резкое вскипание, образование парового пузыря и бабах...
    На мой взгляд этот вариант, применительно к обсуждаемой теме, наиболее вероятен.
    --------------------
    Это к теме "бабах"
    На фото разрез стыка трубы д.42 испытывавшего на себе гидроудары.
    1111111111111111111111111.jpg
    22222222222222222222222.jpg

  15. #75
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Надо не забывать, что в месте пайки труба отожжена и стала более пластичной.

  16. #76
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Надо не забывать, что в месте пайки труба отожжена и стала более пластичной.
    Это понятно. Но толщина стенки этой трубы 1,5 мм, да и крепление трубы и соленоида , болт М8, несколько раз отрывало. Гидроудары, по отзывам персонала, напоминали выстрелы.

  17. #77

    По умолчанию

    Между какими деталями расположена труба. Возможно по каким-то параметрам есть несоответствие некоторых деталей одних к другим. Моё личное мнение.

  18. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    После установки "расширителя" только щелчок соленоида и свист фреона на выходе соленоида.
    Попробую объяснить.
    По закону Бернулли в трубе большего диаметра выше давление. На входе в соленоид (и после него) происходит частичное вскипание фреона.
    Пары смягчают гидроудар.

  19. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    По закону Бернулли в трубе большего диаметра выше давление.
    Надо ещё добавить, что это при сплошном потоке и одинаковой температуре. Поинтересуйся эффектом Джоуля-Томсона,он тут больше подходит.

  20. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    при сплошном потоке и одинаковой температуре.
    Магистраль до соленоида заполнена жидкостью, при открытии оного как раз и возникает сплошной поток.
    Температура одинаковая, поэтому при снижении давления (а это в отрезке тонкой трубы перед соленоидом) происходит вскипание.
    Паро-жидкостная смесь демпфирует удар.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как победить гул Indesit SRF 167 NF
    от cs14 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 23:50
  2. Жидкостной трубопровод на несколько потребителей
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 09:18
  3. Компресора гидроудары
    от Юрий 17 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:56
  4. Нужен жидкостной испаритель.
    от Сергей Р в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 11:59