Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 113

Тема: Как победить с гидроудары на жидкостной трубе?

  1. #1

    По умолчанию Как победить с гидроудары на жидкостной трубе?

    Доброго всем дня.. Кто по своему опыту подскажет, Т-образные гасители помогают?

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Denya66, при открытии соленоидов гидроудары?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, вот именно в основном где на одну камеру агрегат стоит..

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Denya66, какой диаметр жидкостной трубы?

  5. #5

    По умолчанию

    На низкую камеру 7/8 22 труба на 22 газе..

  6. #6
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Denya66, паралельно с основным соленоидом на 7/8 приманстырь соленоид на 1/4 и запитай его паралельно с реле задержки, через которое запитай соленоид на 7/8. время сделай секунд 3...5 ( эксперементальным путем подберешь.) суть в том, чтоб сперва открывался маленький, а через несколько секунд большой.

  7. #7

    По умолчанию

    Это дорого для заказчика..windstor я ближе к теме, ты использовал подобные сооружения и как ни на практике?

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denya66 Посмотреть сообщение
    Это дорого для заказчика..
    ну, пусть ждет, когда трубы порвет. использовал. работает.

  9. #9

    По умолчанию

    А соленоид далеко от трв стоит? Мож максимально близко перенести, чтоб жидкость разогнаться не успела?

  10. #10

    По умолчанию

    152 мм до TRV..

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ставил. работает. но скажем так полностью удар не снимается. причём без логических объяснений-где то эффект налицо.. где то слабый. так что на всяк случай готовься к применению байпасных (что и было посоветовано выше)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    анакнду ставить стоит?

  13. #13
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Denya66, анаконда дешевле соленоида? порвет еще ненароком твою анаконду...

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denya66 Посмотреть сообщение
    анакнду ставить стоит?
    нет. не спасёт.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denya66 Посмотреть сообщение
    На низкую камеру 7/8 22 труба на 22 газе..

    Цитата Сообщение от Denya66 Посмотреть сообщение
    152 мм до TRV..
    Может просто нужен один соленоид,но меньшего диаметра ?

  16. #16
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    coolerman65, а так можно? сужение как бы...

  17. #17
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    coolerman65, а так можно? сужение как бы...
    Сужение?Да,но на очень коротком участке. Тут вот ещё,что -не завышен ли диаметр жидкостного трубопровода?Или там воздухоохладитель размером с тепловоз?Но тогда и ТРВ и дюза должны быть подобраны так,чтобы их пропускная способность обеспечивала нормальную работу при любых условиях.

  18. #18
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    а самый обычный демпфер ввиде вертикального аппендицита до соленоида? высота демпфера равна расстоянию до соленоида и 10-ти диаметрам трубы(последнее так из опыта)

  19. #19
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denya66 Посмотреть сообщение
    152 мм
    какая точность!

  20. #20
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    ТРВ и дюза должны быть подобраны так,чтобы их пропускная способность обеспечивала нормальную работу при любых условиях.
    золотые слова.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как победить гул Indesit SRF 167 NF
    от cs14 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 23:50
  2. Жидкостной трубопровод на несколько потребителей
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 09:18
  3. Компресора гидроудары
    от Юрий 17 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:56
  4. Нужен жидкостной испаритель.
    от Сергей Р в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 11:59

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •