Доброго всем дня.. Кто по своему опыту подскажет, Т-образные гасители помогают?
Доброго всем дня.. Кто по своему опыту подскажет, Т-образные гасители помогают?
Да, вот именно в основном где на одну камеру агрегат стоит..
На низкую камеру 7/8 22 труба на 22 газе..
Denya66, паралельно с основным соленоидом на 7/8 приманстырь соленоид на 1/4 и запитай его паралельно с реле задержки, через которое запитай соленоид на 7/8. время сделай секунд 3...5 ( эксперементальным путем подберешь.) суть в том, чтоб сперва открывался маленький, а через несколько секунд большой.
Это дорого для заказчика..windstor я ближе к теме, ты использовал подобные сооружения и как ни на практике?
А соленоид далеко от трв стоит? Мож максимально близко перенести, чтоб жидкость разогнаться не успела?
152 мм до TRV..
Сужение?Да,но на очень коротком участке. Тут вот ещё,что -не завышен ли диаметр жидкостного трубопровода?Или там воздухоохладитель размером с тепловоз?Но тогда и ТРВ и дюза должны быть подобраны так,чтобы их пропускная способность обеспечивала нормальную работу при любых условиях.
ставил. работает. но скажем так полностью удар не снимается. причём без логических объяснений-где то эффект налицо.. где то слабый. так что на всяк случай готовься к применению байпасных (что и было посоветовано выше)
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
анакнду ставить стоит?
Denya66, анаконда дешевле соленоида? порвет еще ненароком твою анаконду...
а самый обычный демпфер ввиде вертикального аппендицита до соленоида? высота демпфера равна расстоянию до соленоида и 10-ти диаметрам трубы(последнее так из опыта)
Социальные закладки