Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Прошу совета

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    Вопрос Прошу совета

    Уважаемые коллеги как Вы относитесь к замене NE 2134 E на NE 9213 E? Холодильная витрина +0 +5

  2. #2
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Установить на среднетемпературную витрину среднетемпературный компрессор будет логичным, но NE 9213E уступает NE 2134E по холодопроизводительности:
    http://odisey.ru/catalog/?id=405
    http://odisey.ru/catalog/?id=403

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    относитесь к замене NE 2134 E на NE 9213 E? Холодильная витрина +0 +5
    Положительно , только капилляр необходимо пересчитать под него, или опытным путём , уменьшая длину капилляра вывести в рабочую зону 9213.

  4. #4

    По умолчанию

    Капилляр на NE 9213E 1.27mm - 2.7m.

  5. #5
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    grom67, а что за витрина-то?

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    уменьшая длину капилляра вывести в рабочую зону 9213. ???? Уменьшая?????

  7. #7

    По умолчанию

    Я бы еще конденсатор побольше поставил.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    Уменьшая?????
    Да , уменьшая , короче капилляр=выше температура кипения .

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги как Вы относитесь к замене NE 2134 E на NE 9213 E? Холодильная витрина +0 +5
    2134 не в своей тарелке - он для НТ режима, а рабочая температура от +10 до минус 6 (условно) - это среднетемпературный режим. Я практикую такие замены, сегодня не нашел компрессора, нужна аналогичная замена для шкафчика с глухими дверьми, но "добро" получено. Переделывать ничего не буду, единственно в размышлениях: нужно ли ставить обычный ф/о или твердотельный.
    Потому что там пищеблок, забивает жиром конденсатор и температуры летом зашкаливают. А это тряска для ф/о и его разрушение. Если достану компрессор недорого, то и фильтр поставлю хороший, цену примерно озвучил, буду танцевать от нее.
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Установить на среднетемпературную витрину среднетемпературный компрессор будет логичным, но NE 9213E уступает NE 2134E по холодопроизводительности: ...
    Может в НТ режиме уступает?
    Да нет, в СТ режиме перекрывает: 2134=585 вт а 9213=713.

  10. #10

    По умолчанию

    Не вижу смысла экономить на фильтре,разница 200р.

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марат77 Посмотреть сообщение
    Не вижу смысла экономить на фильтре,разница 200р.
    Да нет, не все так просто: Цена движка 5...6,5 тыр, и самое главное, фильтр нужен 8*3, поэтому я не уверен, что разница будет в 200 р.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    и самое главное, фильтр нужен 8*3,
    ну и поставь DCL032s...пофиг что он на четверть. по мощности всё равно с запасом.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Все то вы правильно описали уважаемые коллеги по поводу замены одного компрессора другим. Вот только что-то в последнее время много брака идет по NE 9213 E, да и сами поставщики в открытую говорят что это откровенный Китай несмотря на то что на нем написанно EMBRACO.

  14. #14
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    в СТ режиме перекрывает: 2134=585 вт а 9213=713...
    Вьюга4, это значения при одинаковых температурах кипения-конденсации?

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    блин - сам удивляюсь: сейчас вижу что 2134=737, а 9213=701... ((((
    но температура конденсации сейчас 45.
    возможно глянул в другой вариант каталога??? я ж не первый раз его смотрю! )))
    вот сегодня сделал такую замену, и оказалось, что 9213 сильно переразмеренный: шкаф шх-07-2 (зпо) имел 2134 и дозу 370 гр. после установки 9213 с головой хватило 300 гр., а температура не падает, а... пикирует! судите сами: когда спохватился и засек время при +13 град в камере , то 0 град (уставка +1) набрано... за 6 минут! давление при 0 град. = +1.
    но тут есть маааленький нюанс, который я не сильно разглядывал: испаритель оказывается статический. так что там бы и 6210 за глаза.
    но ответствееный по хозяйству даже обрадовался - мы таких температур отродясь не видывали, а хотелось! (родная уставка +5).

    дико извиняюсь - теперь разглядел, что вчерашние данные соответствуют ne2134z (134а)... а я и смотрю, что колонки вчера по другому были... ((((

Похожие темы

  1. Прошу совета - Sаmsung AQV18PSBN
    от dap в разделе Samsung
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 11:43
  2. Прошу совета
    от Wladimir56 в разделе Электрика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 21:35
  3. Бирюса-6 Прошу совета
    от vlad0507 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 04:03
  4. Выбор б/у холодильника, прошу совета
    от новичок10 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 20:10
  5. Прошу совета по подбору компрессоров
    от filin в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 16:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •