    По умолчанию Thermocold Awa Enersave 2200 Z CM NT R22 carel pco1

    есть у кого нибудь опыт работы с оборудованием Thermocold, точнее с компрессорно-конденсаторным блоком Awa Enersave 2200 Z CM NT R22?
    нужно произвести пусконаладку, но нет ни одной схемы или инструкции. автоматика полностью не рабочая (плохой предыдущий монтаж, не правильно собрана электрическая схема), контроллер и датчики живые.
    и сразу следующая проблема: избыточная холодопроизводительность этого блока (работает на испаритель приточной установки) 4 компрессора, 2 независимых контура, в сумме около 200кВт. возникает обмерзание испарителя как это можно решить, замена испарителя не канает-много делов и дорого.

  2. #2

    По умолчанию

    с таким блоком не сталкивался, но чтобы не обмерзал должна регулироваться производительность компрессоров, если не работает в автомате, то можно попробовать в ручную методом отключения.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    регулировка только с помощью включения-выключения компрессоров, как я говорил их по два на каждый контур, контура тоже два. проблема в том, что даже при включении одного уже начинается обмерзание испарителя-большой избыток мощности плюс неправильно подобраны испарители (слишком маленькая площадь теплообмена). хочу попробовать регуляторы давления кипения типа перепускников с нагнетания на всасывание и с двух компрессоров вообще снять питание. только сомневаюсь как спиральные компрессора себя поведут

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2009
    Сообщений
    40

    Злость

    опять следующая проблема:
    все это барахло управляется контроллером carel pco1. кодов доступа у хозяина естественно нет. пользовательский угадал 1234. но пароль для изменения настроек таких как критические давления и температура, вкл/откл. компрессоров, т.е. сервисный пароль пока угадать не получается (всего-то 10000 вариантов) мож кто знает??? :o

  5. #5
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    какой там электронный блок?
    Как я понял там стоит MicroChiller 2

    вот инструкция на русском не нашел
    http://www.hirotec.com.au/products/d...crochiller.pdf

  6. #6
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    а заменить мозги на что-то типа Danfoss или EWCM не думал? и мануал будет и сроки на пусконаладку уменьшатся...ну это если ты еще не на 9980 варианте кода))

  7. #7
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    villain, более русской инструкции я еще не видел

  8. #8
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    villain, более русской инструкции я еще не видел
    я ж написал

    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    на русском не нашел


    Нашёл таки. Русскую
    Уже положил в архив!
    http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=172

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    'villain', электронный блок там другой, называется PCO1 фирмы Carel, это какой-то сеьезный свободно програмируемый контроллер на который прошиваются любые программы (алгоритмы) управления. это я понял сейчас после двух часов в нете. так что дело совсем плохо, кто какую прошивку туда влил естественно никто не знает, и какие там установлеены пароли тоже не известно

  10. #10
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snezh-ice Посмотреть сообщение
    электронный блок там другой,
    обидно....

    Ну тогда его всегда можно пере прошить.
    тем более что там и прошивка новая выложена
    http://www.carelrussia.com/newstext.asp?id=16

  11. #11
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    Кажется я нашел то что тебе нужно..
    положил в архив!

    http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=175
    Если это поможет!
    С тебя пиво!

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    Нашёл таки. Русскую
    Уже положил в архив!

    эта ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
    ХОЛОДИЛЬНЫМИ МАШИНАМИ что-то из серии торгового холодильного оборудования витрины, шкафы и т.п. А мне нужно похоже из промышленного. поменять автоматику целиком чересчур дорого получается, если один только этот контроллер в районе 400у.е. стоит, то вся автоматика ... даже думать не хочу. и вариантов кодов я всего перебрал штук 30 которые вспомнил, так, что ерунда еще максимум около 9970 вариантов.:confused: Эх увидеть бы этого доброго программера который прошивал этот контроллер...:mad:

  13. #13
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=175
    ты это смотрел? не то ???

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    я почему то вылетел щас еще попробую

  15. #15
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    вот ещё одну инструкцию на русском! нащёл
    http://www.carelrussia.com/downloads...tem_manual.pdf

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    Кажется я нашел то что тебе нужно..
    положил в архив!
    УРА!!! помойму то,что нужно. завтра целиком изучу. с меня причитается.

  17. #17
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snezh-ice Посмотреть сообщение
    с меня причитается.
    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    Если это поможет!
    С тебя пиво!
    Распечатай сразу обе если они не одинаковые....
    На я так бегло посмотрел вроде разные!

    И заполни профиль пользователя.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    вот ещё одну инструкцию на русском! нащёл
    здесь я уже был. там вроде то что нужно есть, но на английском яз., а я с ним в ссоре :eek:, но с такой работой похоже временно... но все равно щас еще раз гляну

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    про профиль пользователя чего-то не понял, это где, как и зачем

Похожие темы

  1. Carel PCO1 сброс пароля
    от alexsys775 в разделе Carel
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 13:14
  2. Ariston MBA 2200. Выбор испарителя ХК.
    от driver53 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 16:51
  3. RMBA 2200 L.
    от литовка в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 18:28
  4. Thermocold
    от Julia в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 17:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •