Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 46 из 46

Тема: Документация на контроллеры Dixell

  1. #41
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Не могу найти инструкцию на XM668D V2.0 - V1.0 есть в файловом архиве, V 2.6 полно в интернете, а у меня именно V2.0
    Dixell XM 668D 2N3C3

  2. #42

    По умолчанию

    elden, в Вайбере скинул. Посмотри, оно или нет. На английском только

  3. #43
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    V 1.1 , не оно...
    По непонятным причинам зависает регулирование. Плюс ЕРВ работает в двухпозиционном режиме. Варианты настроек перепробованы все согласно тех настроек которые были в найденных инструкциях.
    Система собрана из "того что есть" которое где-то работало, а потом долго лежало на складе. Заказчик в принципе не против поменять дефектный элемент, осталось определить его - ЕРВ, контроллер или холодильщик :-)))

  4. #44
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Итак, "это невозможно понять, это нужно запомнить" (c).
    r1.0, 1.1 - это версия инструкции (!), а не прошивки контроллера. Та, что 1.0 - на прошивку версии 2.0, а та, что 1.1 - на прошивку версии 2.1. А вот начиная с версии 2.6 в инструкциях стали ставить версию прошивки прибора.
    Прошивка 2.1 отличается от 2.0 добавленным параметром Est - gдополнительные шаги для закрытия клапана. Но в инструкцию это забыли внести

    P.S. У Дениса, похоже проблема в том, что ЭРВ, который взяли для шокера с хорошим запасом, для режима хранения получается очень сильно переразмерен.

  5. #45
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Итак, "это невозможно понять, это нужно запомнить" (c).
    r1.0, 1.1 - это версия инструкции (!), а не прошивки контроллера. Та, что 1.0 - на прошивку версии 2.0, а та, что 1.1 - на прошивку версии 2.1. А вот начиная с версии 2.6 в инструкциях стали ставить версию прошивки прибора.
    Прошивка 2.1 отличается от 2.0 добавленным параметром Est - gдополнительные шаги для закрытия клапана. Но в инструкцию это забыли внести
    Спасибо за помощь.
    Проблема, по сути, найдена - "слетает" калибровка в контроллере о положении клапана. Сама процедура калибровки контроллера V2.0 происходит при подаче питания, повторной калибровки нет. В версии V2.6 есть процедура повторной калибровки и время периодичности перекалибровки.
    Сейчас проблема устранена повышением токов клапана на 10% - все работает в отличном режиме.
    Возможно подклинивает сам клапан, возможно длинная линия (примерно 30 м)
    P.S. У Дениса, похоже проблема в том, что ЭРВ, который взяли для шокера с хорошим запасом, для режима хранения получается очень сильно переразмерен.
    Тут заказчики хотят из одной шкурки 7 шапок сшить, а лучше 10

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Тут заказчики хотят из одной шкурки 7 шапок сшить, а лучше 10
    годы идут а заки не меняются)))

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Тех документация Bitzer 4FE-35Y-40P
    от Teilz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 20:10
  2. Документация на чиллер McQuay ALS F 279.3 SE ST
    от DJ 1234 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:38
  3. Документация нужна?
    от СМЕРШ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 00:08
  4. АКТЫ (документация)
    от Cheshir в разделе Юридический отдел
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •