Показано с 1 по 13 из 13

Тема: кассетный кондиционер Panasonik CS-F24DB4E5

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию кассетный кондиционер Panasonik CS-F24DB4E5

    кассетный кондиционер Panasonik CS-F24DB4E5, как утверждает заказчик после технического обслуживания работать перестал, вызывали спецов те проверили платы управления говорят рабочие, но кондюк не запускается, выдает ошибку Е27, как смог перевести наружный и внутренний блоки некоректно соеденены. Там соединение 3 провода цветных, напутает только слепой. Инструкции естественно нет, ни на каком языке. заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    у меня была следующая проблема на кондишке маркировка внутреннего и наружного блоков разная, он не включался. и количество проводов разное, пришлось разбираться по схеме и поставить перемычку на клемнике.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    про это кондюк говорят, что работал без прооблемм до технического обслуживания, а потом перестал. и схемы нет нигде кроме как на корпусе наружного блока, а приходили они комплектом.

  4. #4

    По умолчанию

    а был ли мальчик?
    работал ли кондиционр до то ?
    много народу утверждает, что работал, а начинаешь разбираться, не тут-то было ...
    могёт быть там какая бригада из серии шараж-монтаж переставила блок, запустить не смогла сделала ноги, а вам в уши льют, что это ваш косяк - очень распространённый прикол ...:d

  5. #5
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dik1711 Посмотреть сообщение
    й. Инструкции естественно нет, ни на каком языке. заранее благодарен.
    ОФТОП!
    У меня сегодня день инструкций.....
    Всем всё нашёл!

    смотри файловый архив
    http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=173

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Boriska - это не может быть наш косяк, т.к. мы только занялись этим аппаратом, а то ему делал кто-то до нас.
    villain спасибо, но эту инструкцию я уже нашел, мне бы электрическую схему, или хотя бы коды ошибок.

  7. #7

    По умолчанию

    dik1711, я вообще про общую политику потребителя наших услуг, особенно из числа "прошаренных" ...

  8. #8
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dik1711 Посмотреть сообщение
    ...мне бы электрическую схему, или хотя бы коды ошибок.
    Во внутреннем блоке ищи

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    после наших кулибиных даже крышри на плате нету

  10. #10

    По умолчанию

    dik1711, проверь еще раз правльность расшифровки ошибки.
    К сожалению нет под рукой кодов, но начни с того, реагирует-ли внутренний блок на пульт.
    Если внктр. вкл. а внешний молчит, то возможны :
    утечка(вырубается по давлению)
    переполнение ванночки
    перекинуты фазы во время какого нибудь текущего ремонта (для трехфазных моделей)
    ну и еще есть варианты.

  11. #11

    По умолчанию

    СКОРЕЕ ВСЕГО ПЕРЕФАЗИРОВКА НА ТП.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dik1711 Посмотреть сообщение
    кассетный кондиционер Panasonik CS-F24DB4E5, как утверждает заказчик после технического обслуживания работать перестал, вызывали спецов те проверили платы управления говорят рабочие, но кондюк не запускается, выдает ошибку Е27, как смог перевести наружный и внутренний блоки некоректно соеденены. Там соединение 3 провода цветных, напутает только слепой. Инструкции естественно нет, ни на каком языке. заранее благодарен.
    А как специ платы проверили? Свои поставили? Что то про такую проверку не слышал. И о каких платах речь идёт? (Это ж не инверторная модель, там в наружке и платы как таковой нет, есть питание и есть управление (переключение на тепло))
    А по делу, если память мне не изменяет, межблочка на данном кондиционере 4х1,5 почему вы пишите что соединение три провода? Может как раз и отсутствует управляющий провод?
    Последний раз редактировалось Leeps; 06.10.2009 в 20:10. Причина: Дополнение информации

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от перистый анатолий Посмотреть сообщение
    скорее всего перефазировка на тп.
    данный кондей имеет следующие параметры питания: 1ф, 220-240 в, 50 гц

Похожие темы

  1. Кассетный кондиционер Chigo CH-241KS ошибка разморозки.
    от Козельск в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 22:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 10:39
  3. Кассетный кондиционер, защита от перелива дренажной ванночки.
    от contrminig в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 09:31
  4. кассетный кондиционер Lg-t54lh
    от kaschan в разделе LG
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 01:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •