Тема: БЕДА С КОМПРЕССОРОМ CAJ2464z

  1. #1

    По умолчанию БЕДА С КОМПРЕССОРОМ CAJ2464z

    ошибся с маркой газа,через сутки вылетел конденсатор 88 мкф.газ поменял, на 404,конденсатор стал вылетать на 3-5 сутки.где я обманулся,(либо сжег качок ,либо на этом сплите не та длинна каппиляра)он живой или я попал? " сплит стоит на 12куб. камере.плюсовая."

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    компрессор низкотемпературный и на + работать не должен так ,что попал тот кто его запустил на этот режим .сопротивление обмоток- компрессор может быть двух вариантов 220\240вольт ра 6,5 ом ;рр1,6 ом. или 208\220 вольт ра 11.1 ом ;рр 2,7 ом.всё это при +20 градусах обмоток вроде.пускатель магнитный поменять или перекинуть на ранее не работавщие контакты.

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    компрессор низкотемпературный и на + работать не должен так ,что попал тот кто его запустил на этот режим .сопротивление обмоток- компрессор может быть двух вариантов 220\240вольт ра 6,5 ом ;рр1,6 ом. или 208\220 вольт ра 11.1 ом ;рр 2,7 ом.всё это при +20 градусах обмоток вроде.пускатель магнитный поменять или перекинуть на ранее не работавщие контакты.
    Наврал 208\220 Ра5,7 Рр 1,4 .

  4. #4

    По умолчанию

    какое давления всасывания? загоняй на 1-1,5бар

  5. #5

    По умолчанию

    была такая же ситуация. вылетали кондеры на компрессоре J 2212 Gk. оказалось некачественное питание (скачки напряжения, пониженное напряжение). заставил клиента подвести новую стабильную линию питания, проблемы кончились. замерь напруги питания.

  6. #6
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
    какое давления всасывания? загоняй на 1-1,5бар
    Сплит?:confused: Или шарабан что-то другое сплитом называет? coolerman65 не зря обратил внимание что компрессор низкотемпературный, как он попал в сплит? Или это не сплит? Мистика...

  7. #7

    По умолчанию

    сплиты для камер бывают и плюсовые и минусовые. если они используют его на плюс , то надо добиться чтобы компрессор работал в оптимальных для себя условиях 1-!,5бар. как это добиться: если контроллер управляет вентилятором испарителя, то понизить температуру включения вентиляторов и выйти на 1-1,5бар, если нет то замедлить обороты вентилятора или уменьшить крыльчатки или угол атаки крыльчатки... что касается напряжения, то это проверяется в первую очередь ...

  8. #8
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Я как-то привык называть моноблок - моноблоком, а сплит - сплитом. А на счёт конденсатора то Next_I правильно пишет что основной причиной их "вылетания" является напряжение, правда я больше сталкивался с выходом конденсатора при завышенном напряжении.

  9. #9

    По умолчанию

    редко попадаются объекты с повышенным напряжением. у французов кондеры стоят на 220-240в, если попробовать найти на 450в

  10. #10
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    в тех.паспорте этого компрессора указан конденсатор 88 мкф 330 вольт.

  11. #11

    По умолчанию

    понял о чем он говорит. Моноблок распиленый. Воздухоохладитель вынесен на пол метра дальше от машинного отделения. А камера сендвич панель!:rolleyes:

  12. #12
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    приятно было-бы увидеть шарабана ато завёл народ, может и ситуацию разьяснит.

  13. #13
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CezzarM Посмотреть сообщение
    ... Моноблок распиленый ...
    Совсем не обязательно, хотя и возможно. Сам не раз делал такие, особенно из Polair-ов. Фирма Hermekit выпускала сплиты серии miniplus с этим компрессором. Контроллер используется MasterLog (2, 3).
    Конденсаторы могут вылетать из-за пониженного напряжения, как верно отметил Next_I. Проверьте напряжение сети.

Похожие темы

  1. Беда с холодильником LIEBHERR CBNes 50670
    от huhrik в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 22:50
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 00:10
  3. Беда Chevrolet Aveo T300 2012 г.
    от Vovche в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 21:38
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 19:27
  5. компрессор от старого минска что за беда?
    от dimass в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 10:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •