Помогите пожалуйста.
Контроллер EW ID plus 974 нет парраметров dCt;dPO.Ситуация такая:во время остановки км, вкл оттайка.Как с этим бороться???Либо я что-то где-то пропустил???
Помогите пожалуйста.
Контроллер EW ID plus 974 нет парраметров dCt;dPO.Ситуация такая:во время остановки км, вкл оттайка.Как с этим бороться???Либо я что-то где-то пропустил???
Там вроде всё как на простом 974 ,единственная разница в реле (мощнее стоит).
Да, но не хватает этих параметров dCt;dPO в управлении разморозкой.
dPO defrost (at) Power On. Запрос на подключение режима разморозки при включении прибора , каким боком
defrost Counting type. Выбор метода определения интервала между разморозками.
0 = часы работы компрессора
1 = реальное время – время работы прибора
2 = остановка компрессора
dOH defrost Offset Hour. Задержка времени включения разморозки тоже может помочь .Всё это находится в "Управление разморозкой "(папка dEF) 1го уровня.