Тема: EW ID plus 974 нужна помощь по данному контроллеру.

  1. #1
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию EW ID plus 974 нужна помощь по данному контроллеру.

    Помогите пожалуйста.
    Контроллер EW ID plus 974 нет парраметров dCt;dPO.Ситуация такая:во время остановки км, вкл оттайка.Как с этим бороться???Либо я что-то где-то пропустил???

  2. #2

    По умолчанию

    Там вроде всё как на простом 974 ,единственная разница в реле (мощнее стоит).

  3. #3
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Да, но не хватает этих параметров dCt;dPO в управлении разморозкой.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Да, но не хватает этих параметров dCt;dPO в управлении разморозкой.
    dPO defrost (at) Power On. Запрос на подключение режима разморозки при включении прибора , каким боком


    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    во время остановки км, вкл оттайка.
    defrost Counting type. Выбор метода определения интервала между разморозками.
    0 = часы работы компрессора
    1 = реальное время – время работы прибора
    2 = остановка компрессора

    dOH defrost Offset Hour. Задержка времени включения разморозки тоже может помочь .Всё это находится в "Управление разморозкой "(папка dEF) 1го уровня.

  5. #5

    По умолчанию

    В мануале эти функции есть

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    В мануале эти функции есть
    Поверь, они и в контроллере есть. У вас dCt = 2 (остановка компрессора) , поэтому так и работает.

  7. #7
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Спасибо за помощь, я и забыл про уровни (1,2)
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    dPO defrost (at) Power On. Запрос на подключение режима разморозки при включении прибора , каким боком
    пока идет отсчет задержки включения КМ,работает оттайка.

  8. #8
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Думаю тему можно закрывать.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    пока идет отсчет задержки включения КМ,работает оттайка.
    Ну вот а то нету!))

Похожие темы

  1. Нужна помощь!!!
    от Alexander8 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 15:33
  2. Нужна помощь!
    от Alkos в разделе Electrolux
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:14
  3. Нужна помощь по контроллеру vemer 636800
    от Fcool в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 20:10
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:08
  5. Нужна помощь!!!
    от vetalholod в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 23:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •