Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 26

Тема: Обмерзает всас на компрессорах низкотемпературной централи.

  1. #1

    По умолчанию Обмерзает всас на компрессорах низкотемпературной централи.

    Добрый день. Проблема такого плана. Приняли на ТО новый магазин после монтажа. И с самого начала работы очень сильно обмерзает всас на компрессорах низкотемпературной централи. Подскажите что может быть тому причиной кроме чрезмерно открытых ТРВ

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Вячеслав11, в первцю очередь, трв смотреть надо, так же давление конденсции. ну и работу вентиляторов и отсутствие шубы на испарителях проверь.

  3. #3

    По умолчанию

    Да вот в том то и проблема что ТРВ настроены и шубы вроде нет на испарителях

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Вячеслав11, что в твоем понятии настроены? на всасе фильтров нет? KVL не стоят?

  5. #5

    По умолчанию

    А еще чудо такое было. Прикрыли одно ТРВ для пробы так у компрессоров даже поршня обмерзать начали. я уж тут фантазирую может Трв какой нибудь китайский что регулировать надо наоборот

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    Вячеслав11, что в твоем понятии настроены? на всасе фильтров нет? KVL не стоят?
    По поводу фильтров не знаю не смотрел а что такое KVL. не разу такое не слышал. а трв монтажники зуб давали что настраивали перегрев

  7. #7
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    . я уж тут фантазирую может Трв какой нибудь китайский что регулировать надо наоборот
    ТРВ, регулируют перегрев, а крутицца могут в разные стороны,в зависимости от производителя.

  8. #8
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    что такое KVL
    регулятор давления в картере.

  9. #9
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    KVL - регулятор давления в картере. все же склоняюсь к тому, что трв переливают. определись, куда крутить и попробуй поджать.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    регулятор давления в картере.
    вот чего не знаю того не знаю. буду в магазине посмотрю

  11. #11

    По умолчанию

    Ну вот во всех магазинах до этого трв прикрываются закручиванием винта по часовой стрелке

  12. #12
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Вячеслав11, марки трв посмотри. и удостоверься, что на всасе фильтр не засорен ( если имеется)

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    очень сильно обмерзает всас на компрессорах низкотемпературной централи
    А может быть и проблемы никакой нет. И ТРВ крутить не надо.Если эта централь без РТО (регенеративного теплообменника), а скорее всего так и есть, то пусть обмезание всаса Вас не пугает, по-другому и быть не должно, она-то низкотемпературная, наверное кипение -25...-28.
    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Да вот в том то и проблема что ТРВ настроены и шубы вроде нет на испарителях
    Это свидетельство того, что оттайка функционирует нормально.
    Разберитесь с режимом. Постройте в i-d диаграмме цикл, расставьте температурные точки, сравните с тем, что имеете и делайте выводы, надо ли что-то корректировать.

  14. #14

    По умолчанию

    согласен с просто хол, Вячеслав11, Посмотри свас проходит через рессивер или нет? Если нет значит обмерзание обычное дело. А трв можно бонально по манометру определить, при закрытии давление понижается. Если всё работает нормально стит ли заморачиватся , наверняка сеточка на всасе ( в компрессоре ) экраном на зашиту клапанов стоит, сеткой на охлаждение обмотки.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    А может быть и проблемы никакой нет. И ТРВ крутить не надо.Если эта централь без РТО (регенеративного теплообменника), а скорее всего так и есть, то пусть обмезание всаса Вас не пугает, по-другому и быть не должно, она-то низкотемпературная, наверное кипение -25...-28.

    Это свидетельство того, что оттайка функционирует нормально.
    Разберитесь с режимом. Постройте в i-d диаграмме цикл, расставьте температурные точки, сравните с тем, что имеете и делайте выводы, надо ли что-то корректировать.
    Так обмерзает так что доходит до обмоток компрессора и в других магазинах такие же централи работают нормально.

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    и в других магазинах такие же централи работают нормально.
    Когда есть с чем сравнить - это сильно облегчает задачу. Можно даже несильно напрягать мозг , а пальцами определить место неисправности.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    причин может быть много. и даже очень нестандартные. например не так давно было что надломился патрубок внутри МО. соответственно шло дросселирование с дифференциального стоящего на маслосборнике-во всас. магистраль)) но в вашем случае думаю не всё так сложно. а монтажёрам я бы не верил. было дело после таких клятвенных заверений я два дня ползал по супермаркету с термометром и коллектором. а вот потом и набирать стало оборудование и обмерзать перестало. и бонеты надо вскрыть однозначно. испаритель может быть замёрзший-но этого на первый взгляд не видно. все танцы с бубнами вокруг трв с испарителем во льду бесполезны..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Да вот в том то и проблема что ТРВ настроены и шубы вроде нет на испарителях
    Доброго дня уважаемые.В Вашем голосе нет уверенного ответа по поводу настроек трв и обмёрзших испарителях. Вы сами лично полностью прошли с манометрами по холодильной мебели и убедились что в них проблемы НЕТ ? Ведь достаточно одного льющего трв или подзаплывшего испарителя и тут же вам гарантирован залив компрессоров.Ну а после полной проверки если Вы убедились что всё нормально плавно перебераемся в компрессорную. Тут после монтжников для Вас огромное поле деятельности.УДАЧИ./после открытия одного магазина сам три месяца ходил к ним как на работу.Смонтировать это одно а вот НАЛАДКА это уже всё на ваши плечи!/

  19. #19

    По умолчанию

    Всем спасибо за советы. Будем пробовать

  20. #20
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    проверь еще есть ли теплообменники в бонетах. внутри них жидкостные трубки могут лопаться и...результат не заставит себя долго ждать

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 20:05
  3. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  4. термокинг мдз 50 обмерзает всас при нагреве
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 02:19
  5. LG S18LHP ОБМЕРЗАЕТ ВСАС
    от монтер в разделе LG
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 04:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •