Показано с 1 по 10 из 10

Тема: COPC- 80

  1. #1
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию COPC- 80

    Есть блок управления конденсатором COPS-80. На конденсаторе 4 вентилятора. Блок выдаёт аварию 2 и 4 вентиляторов но при этом вентиляторы работают постоянно не отключаясь. После перезапуска блока, блок как-бы видит все вентиляторы, но через 5-10сек. опять эти вентиляторы уходят в аварию. Может у когото была подобная проблема или кто-то знает как это лечится.

  2. #2

    По умолчанию

    а что пишет контроллер авария какая? у вас идет быстрое повышение мощности при активации аварийного сигнала - все движки на 100%

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    блок как-бы видит все вентиляторы
    а что в данной схеме используются диагностические входа? неужели Айсберг сделал это? подключены ли контакты 1-5 на COPM28? схемку бы.
    Цитата Сообщение от nick770 Посмотреть сообщение
    а что пишет контроллер авария какая?
    напиши последние 10.

  4. #4
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Буду на объекте, посмотрю и отпишусь.

  5. #5
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    подключены ли контакты 1-5 на COPM28?
    На СОРМ28 все контакты подключены.
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    напиши последние 10.
    За две недели только две ошибки: 1-выход 2, 2- выход 4.

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    менялись ли пускателя 2 и четвертого вентилятора.
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    но при этом вентиляторы работают постоянно не отключаясь
    независимо от контроллера???

  7. #7
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Пускателя неменялись, сигнал на работу вентиляторов идет с контроллера как только он выдает аварии. Все началось когда несчего в один момент слитела клема-шина с клемника и установка ушла в аварию. После обнаружения этого безобразия, клема была установлена наместо а вентиляторы начали уходить в аварию. Клемы проверены,шина вроде то-же без видемых повреждений.

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Диагностические входа 2 и 4 пробовал отключать?

  9. #9
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Нет, пока ничего непредпринемал, только внешний осмотр.

  10. #10

    По умолчанию

    у вас срабатывают термоконтакты вентиляторов, соответственно 2 и 4-го...либо где-то контакт пропадает.К СОРМ, к аварийным входам приходят фазные провода....если нухна схема, могу помочь

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •