Имеем станцию из 4-х компрессоров среднетампературную на 22м, на базе Фраскольдов. Имеется маслоотделитель, масленный ресивер, на компрессорах стоят траксоилы.Централь отработала уже почти 4года, пару месяцев назад возникла проблема с возвратом масла. После доливки, масло из картера выкидывает почти за 1.5-2 ч. Работает только тот компрессор который стоит ближним к масленому рессиверу, затем переодически второй, а третий и четвертый почти постоянно в аварии стоят. Трубка подачи масла из маслоотделителя в рессивер и из рессивера к компрессорам - теплая. В чем может быть проблема невозврата масла. Масло было добавлено уже в количестве 8л.
Фото-0548.jpg Фото-0545.jpg Фото-0544.jpg Фото-0549.jpg Фото-0547.jpg Фото-0546.jpg
Социальные закладки