Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 52

Тема: Возврат масла в компрессора

  1. #1
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию Возврат масла в компрессора

    Имеем станцию из 4-х компрессоров среднетампературную на 22м, на базе Фраскольдов. Имеется маслоотделитель, масленный ресивер, на компрессорах стоят траксоилы.Централь отработала уже почти 4года, пару месяцев назад возникла проблема с возвратом масла. После доливки, масло из картера выкидывает почти за 1.5-2 ч. Работает только тот компрессор который стоит ближним к масленому рессиверу, затем переодически второй, а третий и четвертый почти постоянно в аварии стоят. Трубка подачи масла из маслоотделителя в рессивер и из рессивера к компрессорам - теплая. В чем может быть проблема невозврата масла. Масло было добавлено уже в количестве 8л.
    Фото-0548.jpg Фото-0545.jpg Фото-0544.jpg Фото-0549.jpg Фото-0547.jpg Фото-0546.jpg

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    а уровень в маслянном рессивере есть? может маслоотделитель закупорился?

  3. #3
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    а уровень в маслянном рессивере есть? может маслоотделитель закупорился?
    Пустоы как бубен ( судя по смотровому глазку).
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Трубка подачи масла из маслоотделителя в рессивер и из рессивера к компрессорам - теплая
    Судя по равномерному прогреву трубопровода закупорки в рессивере нет и маслянный фильтр незабит.

  4. #4

    По умолчанию

    утечки нет?

  5. #5
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    vadim1, значит масло где то в системе... скорость движения хладагента маленькая или неграмотно трасса смонтирована.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    vadim1, значит масло где то в системе... скорость движения хладагента маленькая или неграмотно трасса смонтирована.
    а 4 года как то работала...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а 4 года как то работала...
    тоже верно... может давления всаса маленькое. утечка, к примеру. вот и возврата нет....

  8. #8
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    windstor, Ну это и понятно что масло в системе легло. По поводу грамотности монтажа ничего сказать на 100% сказать немогу т.к. вдоль всех магистралей еще нелазил, а магазин под наблюдением с зимы, но я там редко появляюсь, да и работал же он раньше и проблем таких небыло.
    Давление на всасе держится в пределах 2 бар, а на нагн. 16-17 бар.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а 4 года как то работала...
    а пару месяцев назад маслянный ресивер был заполнен? может оно постепенно уносилось все таки централь плюсовая возврат масла лучше я так думаю общий обьем масла в контуре 35-40 литров?

  10. #10
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    vadim1, если на компрессорной станции всё нормально, а ты смотрел и криминала не увидел, остаётся только система

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    вдоль всех магистралей еще нелазил
    Готовьсь к знакомству с местными крысами )).
    А за конденсатор не думал, какой он там?

  11. #11
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    vadim1, на фото масляного рессивера что то про sl32 написано. а агрегатына 22 газе. вы часом синтетику с минералкой не намешали?

  12. #12
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    А за конденсатор не думал, какой он там?
    БОЛЬШОЙ - вертикально расположенный четырех вентиляторный ( производителя несмотрел)
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    на фото масляного рессивера что то про sl32 написано. а агрегатына 22 газе
    Масло немишали, табличка осталась от предшествеников ( или еще монтажники наклеили).

  13. #13
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    странно... для чего они синтетику использовали? при монтаже обычно используют рекомендованое масло.

  14. #14

    По умолчанию

    Если из 4-х работает только 1 КМ, то масло возвращаться не будет из-за низкой скорости на всасе, оно всё остаётся в аппаратах.Для возврата масла надо ТРВ настроить на минимальный перегрев и включить все 4 компрессора.Очень похоже, что есть утечка фреона, это будет видно по давлению. Тогда поиск утечки, заправка и настройка режима.

  15. #15
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    а смотровое стекло на жидкости что показывает?

  16. #16

    По умолчанию

    Было такое и у нас пару лет назад.Долили литров 10 масла.Результат=отрецатель ный компр. пустые. Добавили два балона фреона. Все излишки из системы вернулись обратно в компр.Пришлось сливать.С тех пор всё в норме.

  17. #17
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Если из 4-х работает только 1 КМ, то масло возвращаться не будет из-за низкой скорости на всасе, оно всё остаётся в аппаратах
    После дозоправки масла, централь работает несколько часов в нормальном режиме ( 2-3 КМ и циклуют ), разве маслоотделитель недолжен отделять масло на первой сдадии движения потока?
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    а смотровое стекло на жидкости что показывает?
    На жидкостной трубе по глазку сплошной поток идет. За те пару месяцев что установка е@т мозги, думаю что утечка уже сказалась бы на работе оборудования.
    Есть еще мнение( немоё) что вся проблема из-за плохой работы маслоотделителя, но я сомневаюсь, ведь это же обыкновенный сосуд с трубками, хотя всякое бывает.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    разве маслоотделитель недолжен отделять масло на первой сдадии движения потока?
    Должен, но его КПД никогда не бывает 100%. Проблема с возвратом масла из системы. Надо уменьшить перегрев, т.е. открыть больше ТРВ. Причиной могло быть понижение окр. темп., особенно ночью. Давление конденсации снизилось, питание ИП уменьшилось и, как следствие невозврат масла.

  19. #19
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Должен, но его КПД никогда не бывает 100%. Проблема с возвратом масла из системы. Надо уменьшить перегрев, т.е. открыть больше ТРВ. Причиной могло быть понижение окр. темп., особенно ночью. Давление конденсации снизилось, питание ИП уменьшилось и, как следствие невозврат масла.
    В какой-то период действительно была проблема с конденсацией и она понижалась ( где-то до 10бар., постоянно работало два вентилятора), но эта проблема была решена и я думаю что по истечению какогото времени ( даже если это связано с конденсацией ) масло должно вернутся, особено учитывая что была добавка масла, а также несколько раз проводилась принудительная оттайка всего оборудования на данной линии.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    была проблема с конденсацией и она понижалась ( где-то до 10бар
    А если попробовать поднять высокое до 20 бар, не надолго и под контролем конечно , что бы "продавило" масло из системы.
    Если глазок полон то утечки-то быть не должно , хотя бывают аномалии , если общая жидкостная занижена.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Возврат масла в компрессор в холодильной централи
    от alexhol в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 07:47
  2. Замена масла компрессора Copeland
    от BlackManti в разделе Вопрос
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:34
  3. Возврат масла на спиральнике COPELAND ZB 19 KCE
    от coolerman65 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 03:08
  4. Регулятор уровня масла компрессора
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 19:58
  5. Copeland отделение масла с компрессора (64 квт)
    от Евгений21 в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 00:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •