рабочая характеристика, давление. какой подобрать трв.давление всасывания с испарителем с обдувом и без?
рабочая характеристика, давление. какой подобрать трв.давление всасывания с испарителем с обдувом и без?
Потеря холодопроизводительности, компрессор -давление в норме, думаю неисправно ТРВ. Камере лет 20, ТРВ некогда не менялось . Прочитать какое нет возможности. На обслуживании несколько камер, у всех испарители разные. Как подбирать незнаю. Кто говорит по мощьности компрессора. Ставил -толка нет. Подскажите как быть. Спасибо.
dmitriev, ТРВ от 0.6 до 2! Мало информации! Какой газ, какая камера?
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
агрегат под 22 газ. по родному шли на кхн-6 (-15) с двумя испарителями с оттайкой горячим паром (грохоту было)
когда сборной камере 20 лет там уже и пола нет.выключить свет в камере ,зайти, да посмотреть изнутри- может щели сплошные ,особенно сверху двери.если на болтах ,то в лючках должны быть кубики пенопласта.при 22 фреоне 22трв-1,6 (эстония) должен подойти к любому испарителю для кхс 2-6.
[QUOTE=hammer;7538]А в чем выражается "потеря производительности", как проверяли компрессор?
Не похоже , что проблема в ТРВ.[/QUO
Компрессор ВСэ-1600. Рвс-2,5 атм, Рнаг-14-14,5. Фреон перед ТРВ теплый.ТРВ покрывается толстым слоем рыхлого инея
dmitriev, Давление на всасывании 2.2 атм.При условии-что сетки в трв чистые конденсаторы и фильтра на жидкостной линии не забиты! Проверить легко на ощупь! Температура на входе и выходе из фильтра должна быть одинаковой!:D