подскажите как происходит разморозка в витрине с контроллером eliwell 961, испаритель без тэнов. с одним датчиком. остановкой компресора?
подскажите как происходит разморозка в витрине с контроллером eliwell 961, испаритель без тэнов. с одним датчиком. остановкой компресора?
Vmg, еще вопрос во время оттайки контроллер показывает одну и ту же темпер. может датчик врет? грел рукой все равно не меняеться
Во время оттайки показывает температуру до её начала и так до первого отключения по холоду.Папка dis параметр ddL defrost display Lock. Режим работы дисплея при разморозке.
0 = показ температуры, измеряемой датчиком камеры;
1 = показ температуры момента начала разморозки до последующего
достижения значения рабочей точки;
2= отражается метка deF до последующего достижения значения рабочей
sneg, на время оттайки показывает температуру которая была на момент начала оттайки. после оттайки начнёт показывать реальную темпретуру когда она будет ниже температуры начала оттайки. данную уставку можно изменить,но несоветую,чтобы не пугать продавцов повышенной температурой во время оттайки.