    Здравствуйте! Подвернулась витрина эльбрус, работала на 507фреоне. Один умник заправил ее 22. Попробовал после этого поменять масло и капилярку под 22. Работает дня два и снова перестает морозить. Подскажите пожалуйста, что можно с ней сделать?

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Начни с фильтра, его нужно сменить...
    И, вероятно потом придется и компрессор под капиллярку подобрать.

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Она среднетемпературная ? Вообще их три Эльбрус СО 1200 ( 0...+8 ) , Эльбрус СОУ 1200 ( -6…+6),Эльбрус МО 1200 (-12…-18)две последние на 404м , первая должна работать на 22м .Какая поточнее ? Какой режим используется ?
    Цитата Сообщение от Den79 Посмотреть сообщение
    Работает дня два и снова перестает морозить.
    Причина - обмерзание испарителя ? Ткни контроллер, которым управляется , на разморозку, посмотри , работает ли ТЭН.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2011
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    фильтр сменил сразу. тен тоже работает. Эльбрус СОУ1200(-6 +6) Похоже на влагу в системе. Пробовал добавлять метанол. Не помогло. проработал дня четыре

  5. #5
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Den79 Посмотреть сообщение
    Пробовал добавлять метанол. Не помогло. проработал дня четыре
    Грустно.
    А фильтр получше не думал впаять?

  6. #6
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Den79 Посмотреть сообщение
    Работает дня два и снова перестает морозить...
    Что значит "перестаёт морозить"? Это продавщица может сказать "ой, что-то не морозит", но не мастер. Что с давлениями-то, температурами? В связи с чем "один умник" перезаправлял систему?

  7. #7
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Den79 Посмотреть сообщение
    Один умник заправил ее 22. Попробовал после этого поменять масло и капилярку под 22.
    А первоначально что было с витриной?

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2011
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    обмерзал один край испарителя и капилярка

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2011
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Давление 0,9 на вакуум не падает. Ток тоже в норме 2,4А

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Для 22-го давление в начале больше +1,5, не пробовал добавить?
    Это не тепловая выбивает?

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2011
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    нет не пробовал. заправлял по весам. теплушку не выбивает

  12. #12
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Den79, ты внятно (членораздельно) можешь объяснить что значит "не морозит"?

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2011
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Обмерзает капилярка и не продавливает испаритель

  14. #14
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Давай по порядку
    Цитата Сообщение от Den79 Посмотреть сообщение
    Давление 0,9 на вакуум не падает. Ток тоже в норме 2,4А
    Что через два дня?

  15. #15
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    А масло тоже умник менял?

  16. #16
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Den79 Посмотреть сообщение
    Обмерзает капилярка и не продавливает испаритель
    И какое давление в этот момент?
    Ещё
    Цитата Сообщение от Den79 Посмотреть сообщение
    проработал дня четыре
    Работать перестала, ты её выключил, постояла часик - два, включил и что далее?
    Полнее всё опиши, экстасенсов тута нету.

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2011
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    А масло тоже умник менял?
    Нет на масло его не хватило

  18. #18
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Den79 Посмотреть сообщение
    заправлял по весам
    Какие весы? Ты другим фреоном заправил, только по протяжке.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Работать перестала, ты её выключил, постояла часик - два, включил и что далее?
    Вот меня тоже этот вопрос интересует.

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2011
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Давление 0.9, не падает и не подымается. пробовал отключать не помогает.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Холодильная витрина Caravell 601-437
    от АнатолийАА в разделе Вопрос
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 15:48
  2. Холодильная витрина-проблема.
    от Игорь Олео в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 22:41
  3. НТ холодильная витрина Двина
    от Уася в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 22:44
  4. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  5. холодильная витрина
    от Helen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •