Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Carrier Viento350.Iscander

  1. #1

    По умолчанию Carrier Viento350.Iscander

    Добрый день всем.Вентилятор в верху на конденсаторе включается вместе с вентиляторами внутри рефа и все время крутится. Сменил термодатчик, что после компрессора,проверил провода до него, подкидывал исправный контроллер не помогло. Может подскажете, в чем проблема.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Посмотри на схеме - реле давления РН2 - это он включает вентилятор конденсатора. Копай в этом направлении.

  3. #3

    По умолчанию

    Извиняюсь за свою неточность.Модель рефа Carrier Viento350.Iscander, а разве вентилятор конденсора включается от реле давления, а не от термодатчика? Где бы почитать про алгоритм работы реф установок?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.09.2011
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Вентилятор конденсатора включается и отключается по давлению

  5. #5

    По умолчанию

    san 36 Спасибо за ответ, понято. Тему закрываю.Все работает.