Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 115

Тема: Как запускается компрессор после откачивания фреона из испарителя?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию Как запускается компрессор после откачивания фреона из испарителя?

    Собираюсь делать тепловой насос, вычитал что в таких системах, где испаритель всегда холодный, а конденсатор горячий (холодная и горячая вода) полезно на время простоя откачивать фреон из испарителя, чтобы он там не конденсировался, только вот как после этого запускать компрессор не пойму, он же не провернёт при большом давлении нагнетания (по крайней мере когда экспериментировал с кондиционером было именно так). Компрессор купил ротационник PH260x2c.

  2. #2

    По умолчанию

    Для разгрузки компрессора и лёгкого пуска надо предусмотреть байпас, который бы на время пуска выравнивал давления.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Для разгрузки компрессора и лёгкого пуска надо предусмотреть байпас, который бы на время пуска выравнивал давления.
    Ну дак, если давления выравняются, то в испарителе фреон сконденсируется, или всё должно происходить быстро, чтобы он не успел туда набежать, т.е. байпас открывать вместе с пуском?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jivoy Посмотреть сообщение
    т.е. байпас открывать вместе с пуском?
    До пуска. Может быть 10-15 сек. хватит, а в момент пуска, т.е. когда уже КМ разгружен (пуск с холостого хода), байпас закрывается. Для киповца-это несложная схема.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    До пуска. Может быть 10-15 сек. хватит, а в момент пуска, т.е. когда уже КМ разгружен (пуск с холостого хода), байпас закрывается. Для киповца-это несложная схема.
    Реализовать это не проблема, только вот я никак в толк не могу взять, зачем ждать? Если байпас открыт, то перепад давления на компрессоре = падению давления на байпасе, и чем дольше он открыт, тем больше фреона сконденсируется. Если же ждать выравнивания давления в статике, то зачем весь этот геморой с откачкой?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jivoy Посмотреть сообщение
    Если байпас открыт, то перепад давления на компрессоре = падению давления на байпасе, и чем дольше он открыт, тем больше фреона сконденсируется.
    Вот эту фразу что-то никак не пойму. Байпас-это трубопровод, соединяющий всас. и нагн. линии в обход компрессора.Соленоид на байпасе открывается именно на время пуска для разгрузки КМ.Время выравнивания давлений зависит от ёмкости системы и настраивается экспериментально.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Байпас - это трубопровод по которому бежит фреон (если открыт соленоид), поскольку фроеон не идеальный газ, то на входе в трубопровод давление выше чем на выходе, вот эта разность давлений и прикладывается к компрессору когда открыт байпас.
    Т.е. Вы предлагаете всетаки дожидаться выравнивания давлений в испарителе и конденсаторе? Что то я вообще ничего не пойму, может тогда просто не откачивать фреон из испарителя да и всё, потихоньку через компрессор само стравит, что делать потом с жидкарём, что в испарителе скопится?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jivoy Посмотреть сообщение
    что делать потом с жидкарём, что в испарителе скопится?
    За такое короткое время, а именно время выравнивания давлений жидкого фреона в испарителе не будет.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Это как это? Давление будет выравниваться до тех пор, пока весь испаритель на наполнится жидким фреоном. Мне кажется Вы всё таки путаете статическое состояние, когда давление во всех точках системы одинаковое, и динамическое когда давления разные. Может Вы видели как это реализовано в реальности, там действительно стоит байпасник с соленоидом?

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    А можно чуть больше информации по поводу, какой объём воды нужно нагреть и вода для каких целей, продолжительность работы установки?
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  11. #11

    По умолчанию

    Что-то компрессора РН260х2с не нашёл. Укажите производительность, ато стоит ли вообще огород городить?

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Что-то компрессора РН260х2с не нашёл. Укажите производительность, ато стоит ли вообще огород городить?
    Кондиционерный, на 22-м, 1.3кг заправки.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    А можно чуть больше информации по поводу, какой объём воды нужно нагреть и вода для каких целей, продолжительность работы установки?

    Вода для отопления, основная нагрузка теплый пол. Объём какой интересует? Тот который в теплообменнике или в отоплении? Продолжительность работы от самой низкой (10мин/сутки) до круглосуточной, в зависимости от погоды. Температура вводы на входе в испаритель 7-10 С, в конденсаторе 25-50 С.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Что-то компрессора РН260х2с не нашёл. Укажите производительность, ато стоит ли вообще огород городить?
    http://gzzhigao.en.alibaba.com/produ...ompressor.html тут есть кой какая инфа

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    А можно чуть больше информации по поводу, какой объём воды нужно нагреть и вода для каких целей, продолжительность работы установки?
    У меня ещё такой вопрос: какая максимальная рабочая температура фреона R-22 на выходе компрессора? И чем накладывается ограничение, фреоном, маслом, компрессором?

  16. #16
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jivoy Посмотреть сообщение
    Давление будет выравниваться до тех пор, пока весь испаритель на наполнится жидким фреоном. Мне кажется Вы всё таки путаете статическое состояние, когда давление во всех точках системы одинаковое, и динамическое когда давления разные. Может Вы видели как это реализовано в реальности, там действительно стоит байпасник с соленоидом?
    вы в корне не правы. байпас делается между линией всасывания и линией нагнетания. соответственно за 10...30 секунд перебежит лишь газообразный фреон. а , чтоб он начал конденсироваться, нужно гораздо больше времени. кстати подобные схемы и без всякого байпаса у наснормально работают на тех же молокоохладителях. там необходимо откачивать фреон, чтоб на выключеном молокоохладителе не рвало испаритель.

  17. #17
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jivoy Посмотреть сообщение
    У меня ещё такой вопрос: какая максимальная рабочая температура фреона R-22 на выходе компрессора? И чем накладывается ограничение, фреоном, маслом, компрессором?
    температура зависит от давления, степени сжатия и прочих факторов. по идее давление нагнетания на 22 газе не желательно больше 15..16 атм . по линейке посчитай температуру конденсации)))

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    17.09.2011
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    температура зависит от давления, степени сжатия и прочих факторов. по идее давление нагнетания на 22 газе не желательно больше 15..16 атм . по линейке посчитай температуру конденсации)))
    Я говорю не о температуре насыщенного пара, а о температуре газообразного фреона, она при давлении в 15 атм может быть любой от 50 град и выше.
    А чем определяется это давление?

  19. #19
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    jivoy, в работе давление будет зависеть от мощности конденсатора.

  20. #20
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jivoy Посмотреть сообщение
    при давлении в 15 атм может быть любой от 50 град и выше.
    посмотри на ленейку и сам все увидишь.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 17:31
  2. Дайкин не запускается после монтажа
    от diaksy в разделе Монтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 15:58
  3. Кондиционер не запускается после монтажа
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 00:44
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 17:27
  5. SR-L39NEB НЕ запускается компрессор после оттайки
    от serge2223s в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 09:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •