Показано с 1 по 13 из 13

Тема: охл.контур

  1. #1

    По умолчанию охл.контур

    Коллеги,подскажите пожалуйста:может горшок ККБ выйти из строя(одна обмотка бьётся на корпус) из-за неправильно подобранного ТРВ(слишком мал)?

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну я не знаю что такое ККБ, но пробой штука весьма непредсказуемая, и может например произойти при всплеске напряжения. ТРВ мал - это значит имеется работа без остановки, поэтому перегрев тоже возможно вызовет нарушение изоляции. Но... только "возможно", официальное заключение можно получить только через независимую экспертизу.

  3. #3

    По умолчанию

    Вьюга,ККБ-это компрессорно-конденсаторный блок(а именно carrier) .Больше причин нет,по моему только ТРВ!

  4. #4
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    всё может быть!
    любая работа не в режиме создаёт лишнюю нагрузку на компрессор, а дальше последствия могут быть весьма разнообразными)))
    обычно же комплект обвязки идёт стандартный от производителя.. или вы сами собирали?

  5. #5

    По умолчанию

    комплект подбирал чудик один,а мои монтажники попали.

  6. #6
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    дак с чудика этого и спросить))
    а вообще любую неисправность можно многое на что свалить, еще и денег с зака за ремонт поиметь))) если конечно технике не первый год

  7. #7

    По умолчанию

    Да заказчики у меня танкисты(ТНК-ВР),а у этих нефтянников не всё так просто.Чудик трундулей конечно получит ,а вот лицо фирмы-это даааа!

  8. #8
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    ну поменяете компрессор и всего делов))) может даже по гарантии если прокатит, главное грамотно приподнести)))
    влетели не монтажники а вы выходит вместе со своим чудиком)
    в следующий раз будете серьезней относиться, а не только о прибыли думать

  9. #9

    По умолчанию

    В том то и соль ,что я в отпуске был,а сейчас пытаюсь монтажников перед шефом выгородить,гарантию обосновать!!!

  10. #10
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    я бы на месте монтажников послал шефа найух)))
    что дали то и смонтировали

  11. #11

    По умолчанию

    У меня ребята с Украины ,получают примерно 52000 в месяц,так что послать моего шефа не могут.Но я постараюсь доказать вину "чудика"-ему минус 25000р.!

  12. #12
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexey nv Посмотреть сообщение
    получают примерно 52000 в месяц
    я получаю примерно 25))) и могу послать ахаха)))

  13. #13
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    alexey nv, врядли трв виноват. один фиг, когда запускали надо было все проверить. перегрев, переохлаждение и тд. на уставках рд заострить внимание. в настройках контроллера проверить параметры жизненно важные. может у вас компрессор циклил раз в пару секунд и перегрелся пусковыми токами. может напряжение не соответствовало норме. уставки РНПП смотреть надо, может тупо фильтр забился какойнибудь. может давления не соответствовали расчетным и компрессор все масло выкинул и заклинил. а после заклинивания и обмотка выгорела. причин может быть море. по идее монтажники должны были грамотно пуско-наладку провести. клещи нацепил, увидел, что ток привышает рабочий токуказаный на шилдике, вырубил все нафиг и звони начальнику. так, что мое мнение: монтажники недопроверили, недонастроили что то.

Похожие темы

  1. Гниет ли контур в Вестфросте!
    от ALS-holod в разделе Vestfrost
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 20:47
  2. RL26DCAS1/XEK где контур?
    от ХоВсеЗнать в разделе Samsung
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 20:48
  3. Контур обогрева
    от ded t в разделе Indesit
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 07:14
  4. фреоновый контур дантекс.
    от кириллбуйк в разделе Dantex
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 23:40
  5. как и чем проверить контур на герметичность?
    от vlad в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 15:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •