А чем, кстати, можно загерметизировать ввод в корпус датчика терморегулятора, а то у меня там на задней стенк что-то типа мокрой разлезшейся замазки (это после того давнего ремонта)?
Значит ТАМ 145 работает и температура уже ниже -10 .
На ХК - ТАМ 133 (два контакта) , на МК - ТАМ 145 (три контакта).
Монетой с усилием против часовой стрелки - обязан быть на охлаждённом рабочем холодильнике.
Можно для надёжности стянуть контакты с неё и не замыкать их. Это режим заморозки
Мало времени прошло, не остыло пусковое и не выровнялось давление ( от 3 до 6 минут)
Пластелином.
Сломать там вашими действиями ничего не удастся. А контакты скорее всего просто пригорели друг к другу. Если нет, сгнила сильфонная трубка самого термостата.
R13A Если сгниет трубка термостата компрессор наоборот не будет работать.Возможно дело даже не в термостате, а в том что высоковато давление испарения.Вьюга4 задал правильный вопрос.
На этой модели не отключения через термостат..Там специальная пластмассовая хрень стоит.Если нет достаточного холода,то это проблемы с фреоном.И термостат менять не надо.С фреоном,утечкой или засором вам не справится.Вообще по правде,когда ломается термостат,но он тупо размыкает цепь-не включает компрессор.Вам тут правильно сказали.
Судя по холодильнику он 93-95 года. Наверное пора фреончик проверять.
без фото задней стенки после '' МОДЕРНИЗАЦИИ " - только предположения по поводу причины намерзания плач. испарит. " Наверное пора фреончик проверять." - он точно там есть как и прежде с 1996г.
"С фреоном,утечкой или засором вам не справится " ---- этого в данном случае нет и в помине.
c морозилкой проблем и не было: супруга не жаловалась - мясо замерзало, как камень. на всякий случай положил в морозилку спиртовой уличный термометр. при установленном значении "холода" морозильной камеры на делении "2" - на термометре -10с.
2all откликнувшимся: спасибо! кратко изложу события прошедших суток. хотел найти в минске где бы купить терморегулятор т133 1,3м. надеялся приобрести его в фирменном магазине "атлант" мзх - да где там... отослали к фирменному сервису "атланта" - там не лучше: такие старые холодильники на дому не ремонтируем: забираем в сервис, там дефектуем и выносим приговор (да и деталей к таким аппаратам может и не быть)... нашел солидную минскую контору, частное торговое унитарное предприятие со стажем работы 7 лет (они ремонтируют все и являются вроде первым поставщиком всевозможных запчасток). и на складе у них есть в наличии и ranco, италия к-59-p1686 1,3 м там-133-1,3 и орел там-133 (1,3) и даже danfoss (правда китайский). и цена приятная: любой из них около 6$. одна беда - раположены "на краю географии" - на другом конце минска. короче, из-за лени и доверия к специалистам выбрал я их сервис: в 18 часов 2 очень молодых специалиста заменили старый советский tam-133 на итальянский ranco, италия к-59-p1686 1,3 м всего за 26$ (в эвиваленте, с работой). гарантия на работу и запчасти 6 месяцев.
вот только прошло уже 2.5 часа, а компрессор так и не отключился (может пока?). продуктов в холодильной камере не много около 1/3 от обычной забитости. вот сижу жду приговора.
нашел солидную минскую контору --- и как эта контора называется?
А не посчитают модеры за рекламу и нарушение правил? Может в личку, как земляку?
какая - такая реклама ? пишите в личку
А разве температура в МК не зависит от положения регулятора?
Для меня и минус 22 через 4 часа это маловато. Так что нужно разбираться с заправкой - то ли нарушение циркуляции, то ли компрессор уже слабо качает.
Опа! Это он с электроклапаном?
Тогда нужно проверять при отключенном клапане...
Т.С. А терморегуляторы не подмокли? Чет на фото все слишком красиво, для данной модели
Социальные закладки