Доброго дня.Имеется в ремонте В16FNF-утечка по всасывающей трубе.Труба заменена на медь примерно1,2м длинной.Одет флекс,заменен фильтр,отвакуумирован с подрывом и заправлен по норме-0,09кг.При наборе Т в МК давление 0,1бар,при Т в МК=-21 давление -0,1бар,конденсатор прогрет равномерно,фильтр тепленький,включается-отключается.
Проблема в следующем-обмерзает всасывающая трубка до компрессора.
При стравливании газа до устранения обмерзания давление уходит в -0,5бар-соответственно Т в МК повышается.Куда копать?