При подключении манометра на сервисный вход, показывает вакуум, а должен давление, что это значит?Подскажите
При подключении манометра на сервисный вход, показывает вакуум, а должен давление, что это значит?Подскажите
Значит, что там либо мало фреона, либо его совсем нет. Ищите утечку.
Неделю назад весь фреон сбросили и заправили по весам. через неделю показывает вакуум. должен быть 0, а не вакуум,если утечка,хотя бы, так?
а что показывает, если сплит выкл?
Если выключенный сплит показывает вакуум, то надо поправить мановакууметр, стрелки часто играют на китайских приборах...
если прибор в норме, то мона использовать сплит как вакуумник))
нашли утечку в наружном блоке. всем спасибо за помощь.