Сообщение от
SSA
не убедили.
закон ома: при сетевом (фазном) напряжении 220в и сопротивлении изоляции 10мом(7мом) ток равен 0,000022а(0,0000314а), что значительно меньше не то что опасного, а даже ощущаемого (50мка).
а пробой изоляции - явление спонтанное, не прогнозируемое. он или есть или его нет. и, если он есть, то это необратимый процесс и диагностируется даже мультиметром.
а защищать от этого пробоя должен не мегометр, а установленные на объекте защитные устройства.
Ну, и, нормальное заземление, а не "зануление".:-d
можете кидаться тапками.