Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Малошумный агрегат

  1. #1

    По умолчанию Малошумный агрегат

    Камера для хранения луковиц цветов, 25 кубов, стоит в торговом зале в большом садовом магазине самообслуживания. Посчитал агрегат на нее 2,5 кВт при -5 кипения. Проблемка - должен издавать мало шума, т.к. стоять будет на крыше камеры. Так то Люнит CAJ4517T в самый раз, но компрессор звенит, вентилятор шумит..., моноблок полаировский тоже погремушка еще та. Кто что делал, за разумные деньги конечно. Сразу оговорюсь - вынести агрегат некуда, торговый зал большой, с кондиционерами, теплоприток от агрегатика незаметен будет.

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    LEO351, присмотрись к спиральникам от копланд

  3. #3
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    к спиральникам от копланд
    на 2,5кВт? скорее к ротационникам среднетемпературным. конденсатор можно переразмерить и тихоходный вентилятор влепить(хоть от кондиционера). да и вообще в наржку от 18 можно влепить этот ратационник, ну а корпус изнутри чем-нибудь вибропоглощающим покрыть

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    LEO351, а по хорошему, поставь ВСН 1250 о 22 газом заправь. постоянно вспоминать тебя будут)))

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    тихо работает. ручаюсь)) http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=396
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    muravei77, Верно говориш, и притом будет даже очень эстетично выглядеть. Есть только одно НО, дороговатая машинка.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ну есть и дешевше.. но пошумней)) http://cpsvolgograd.ru/index.php?cat...561e9f0ba01103
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    и подороже тож тихие http://www.danfoss.com/Spain/Busines...ndensingUnits/
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9

    По умолчанию

    Та ни мужики, усё дорого. А вариант бюджетный нужен. Там камера Ппу на 25 кубов без двери и 1 панели в 100 штук выходит + стеклопакет в эту нишу 15 штук. Возьму асперку 2232, к ней кондер помощнее и регулятор вращения вентилятора по давлению. Прикинул, агрегатик в 25 штук + шкапчик + воздухан еще 20. Ну и замонтировать все это. Смущает что компрессор все равно звенеть будет, но в принципе во встройке в горках на 1,5 м как раз такие агрегаты стоят и ничё. Думаю прокатит. С утра мысли свежие в голову лезут....

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    главное чтоб она по кондёру не шумела-звон клапанов не передавался чтоб.. а так мона её аспрерку и кожух загнать. нифига с ней не будет. а вот от звона по кондёру только глушитель спасёт. хотя не должно его быть-трасса то короткая..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    главное чтоб она по кондёру не шумела-звон клапанов не передавался чтоб.. а так мона её аспрерку и кожух загнать. нифига с ней не будет. а вот от звона по кондёру только глушитель спасёт. хотя не должно его быть-трасса то короткая..
    пару недель назад вылечил глушителем на нагнетании маэнроп соседи жалобу подали, вроде сработало шума заметно меньше

  12. #12

    По умолчанию

    А почему бы не попробовать поставить паралельно два компрессора меньшей мощьности. Сделать пуск не сразу двух, а по очереди через реле времени. Шума будет меньше и можно ещё сделать маленький запас по производительности. Неделю назад был заказ на аналогичную камеру. Только размеры поменьше.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    скорее к ротационникам среднетемпературным. конденсатор можно переразмерить и тихоходный вентилятор влепить(хоть от кондиционера). да и вообще в наржку от 18 можно влепить этот ратационник, ну а корпус изнутри чем-нибудь вибропоглощающим покрыть
    Я бы наверное так и сделал!

  14. #14

    По умолчанию

    Сдулся зак, закрыто!

Похожие темы

  1. агрегат UNJ 9238 GK
    от holod-ok в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 04:25
  2. Агрегат ГРИЗЛИ
    от sergei13 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 00:33
  3. Холодильный агрегат ФАК-1, 5, 1,1, 0,7Е
    от Tish в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 10:11