    По умолчанию Подскажите как сбросить пассивную ошибку на Daikin VRV II

    На Daikin VRV II на пульту ДУ высвечивается ошибка Е7, при запуске наружки на тест никаких ошибок нет. Ошибка не скидывается ни при нажатии на reset, ни при отключении питания, ни при нажатии и удерживании кнопки on/off на пульту. Просто из-за этой ошибки тормозит функция климата в "умном доме"!!! Может кто подскажет как с этим справиться.

  2. #2

    По умолчанию

    E7- перегруз вентилятора нар. блока. С ним все в порядке?

  3. #3
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Проверьте ТК защиту на вентиляторе наружного блока , в нормальном сост. -замкнуто.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    23.08.2011
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Народ я все понимаю, но писал же, что тест проходит без ошибок!!!!! Дело в том, что ошибка пассивная, просто хранится в памяти!!! Кондюк то работает в нормальном режиме. Вся проблема с умным домом, т.е. поздний отклик кондюка на команду. Умный дом через специальную программу показывает, что при опросе daikina он выдает, что у него была ошибка и после этого выполняет заданную команду!!! В связи с этим и задержка!!! И кстати про код ошибки все известно, вентилятор наружки работает в нормальном режиме!!!!!

  5. #5

    По умолчанию

    Не нервничай брат))) Может вся проблема в Вашем умном доме? Что за специальная программа? может прогеры кривую прогу написали? Делал VRVIII с тач-контроллером. Никаких специальных прог не надо. Для интеграции в "Умный дом" есть интерфейс RS 485.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    23.08.2011
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    С умным домом все в порядке. А программа эта просто к умному дому цепляется, чтобы посмотреть как откликается оборудование на команды самого умного дома. Так вот DAIKIN на команду включения посылает сначала что у него была ошибка и после этого включается. Вся загвоздка в том, как стереть ошибку из памяти!

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    23.08.2011
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    А насчет интерфейса, то DAIKIN подключен через LON-шлюз, просто умный дом установлен AMX, а он только с DAIKIN может через LON общаться!

  8. #8

    По умолчанию

    попробуй нажать bs3 один раз.потом нужно выключить питание, снова включить только сначала внутрянки а через 2 минуты внешник, попробуй ошибка должна сброситься

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    23.08.2011
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Всем спасибо с ошибкой разобрался. Надо было нажать на test чтобы высветилась ошибка и нажать on\off на 5 секунд.

  10. #10

    По умолчанию

    Привет. У нас такая-же беда, на пульте пишет ошибку и она не сбрасывается отключением питания,можете точнее объяснить как вы убрали ошибку с пульта!

  11. #11

    По умолчанию

    а может сломалось ченито?

Похожие темы

  1. как сбросить ошибку на ЕКС102Д
    от сссс в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 10:34
  2. RATIONAL SCC 101 как правильно сбросить ошибку "сервис 100"
    от 23151fred в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 19:23
  3. DAIKIN выдает ошибку UO
    от sergey71 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 12:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •