Показано с 1 по 15 из 15

Тема: не запускается компресор на NEOCLIMA 30-ка

  1. #1

    По умолчанию не запускается компресор на NEOCLIMA 30-ка

    При включении наружного блока, компресор около секунды гудит, при этом слышен потрескивающий звук пускового реле, потом всё вырубается на секунду, внутренний блок включается снова, и после несколькоминутной задержки на пуск компресора все повторяется. Кондиционер новый (первый пуск), грешил в начале на сечение провода питания (было сначала 2,5 мм), заменил на 4мм. Напряжение 230 В, ампераж во время пуска 23 А (номинальное 16А). Пусковой конденсатор в норме, при принудительном замыкании контактов пускового реле компресор просто гудит, и вырубается внутренний блок. Неужели заклинило ?

  2. #2

    По умолчанию

    Единственно что можно посоветовать взять конденсатор по ёмкости раза в 2-3 больше, попробовать сорвать его, может быть получится.

  3. #3
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    клин))) можно и по компрессору молотком постучать)

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    23.08.2011
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    есть спец расклинивалка,как-то с дроселями чего-то,ну и молоток конечно)))

  5. #5
    Пользователь Аватар для R-22
    Регистрация
    21.08.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Единственно что можно посоветовать взять конденсатор по ёмкости раза в 2-3 больше, попробовать сорвать его, может быть получится.
    Этот вариант давно уже стал классическим. Клеммы перекинуть местами на компрессоре - тоже вариант. Задний ход (реверс). На БК такое часто срабатывало, если заклин не глубокий. 100 мкф для толчка достаточно. Через минуту ответ готов - ДА или НЕТ. Кстати, порой бывает обидно выкидывать компр на свалку, если он заклинил, обмотка цела и токаря (для резки кожуха А от В) нет под рукой. Правда, возни много, но деталь стоит того. Треть цены кондёра!))

  6. #6
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    что ты там перекинешь? на однофазном компрессоре? какой реверс?
    если трёхфазник то может быть да

  7. #7
    Пользователь Аватар для R-22
    Регистрация
    21.08.2011
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    что ты там перекинешь? на однофазном компрессоре? какой реверс?
    если трёхфазник то может быть да
    На БК (оконник советский) меняли местами красный и белый. Очень часто срабатывало.) На сплитах (разных производителей) цвет кабеля меняется. А ещё лучше дать питание на компр с хорошим самодельным пускачом автономно. Срабатывает 50 на 50. Попробуйте коллега, отпишитесь при желании.)


    ПС: молоток не всегда катит. Надо точно знать внутреннее расположение механизма, силу и кол-во ударов. Работать без РТТ, напрямую. Сплит не БК, где можно на месте (не распаивая компр) поработать "кузнецом".))

  8. #8

    По умолчанию

    Ну, еще ,как-бы, не факт, что это клин. В этом я и хочу разобраться.
    Вчера заказчики подгоняли, и замеры делались немного впопыхах. Сегодня всё спокойно перемерял.
    Снял все данные для того чтобы можна было сделать выводы:
    Ввод - 3 ф. (АВВГ 4*10), питающий провод (4мм, около 25м.п.) подключён на вводной автомат. Переподключал на все фазы, запитал от лучшей фазы - 230В (питание подавал прямо на "горшок" через пусковой конденсатор (конд. в норме - 53 uF при номинале 55).Сопротивление обмоток компр. 0,9 Ом и 1,9 Ом, общее - 2,9 Ом. На корпус не звонятся.
    При подаче напряжения:
    слабый гул компрессора, просадка напряжения до 100В, сила тока 27А.
    Смущает малое сопротивление обмоток, да и сила тока при таком раскладе должна быть около 50А.

  9. #9
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Распишите грамотно замеры сопротивлений по обмоткам- C-S-пусковая , C -R -рабочая ,S-R-общая , если у вас C-R-1,9om ,C-S-0,9 om-при норме 2,9-3,1 , однозначно межвитковое замыкание ,отсюда и токи .

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Распишите грамотно замеры сопротивлений по обмоткам- C-S-пусковая , C -R -рабочая ,S-R-общая , если у вас C-R-1,9om ,C-S-0,9 om-при норме 2,9-3,1 , однозначно межвитковое замыкание ,отсюда и токи .
    C-R - 0,9 Ом, C-S - 1,9 Ом, S-R - 2,9 Ом

  11. #11

    По умолчанию

    пиши похоронку компрессору.. раз пусковой менял и такое продолжается..

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от apollo1976 Посмотреть сообщение
    слабый гул компрессора, просадка напряжения до 100В,
    Вот это ещё смущает.При таком напряжении не запустится.Понимаю, что до пуска было 230В. Может быть как говорят электрики слабая линия?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Вот это ещё смущает.При таком напряжении не запустится.Понимаю, что до пуска было 230В. Может быть как говорят электрики слабая линия?
    Я вот тоже пока не могу отбросить эту причину, хотя на всех фазах же пробовал, да и не такая уж 3,2 кВт мощность запредельная. Дабы удостоверится так это или нет придется демонтировать наружник и проверить, благо, есть обьект недалеко, где такой же кондёр работает. Если б был полегче отвез бы еще вчера. Думаю еще, может перед тем как делать демонтаж, подыскать, например, "проточник" однофазный киловат на 7, попробовать на просадку.

  14. #14

    По умолчанию

    Всем спасибо за советы и рассуждения, всему виной была "слабая линия", при включении на другой линии сплит запустился.

  15. #15

    По умолчанию

    Тоже было недавно такое на Dekkere 30-тке... В магазине. На столбе ноль был почти отгоревший. При запуске напряжение тоже падало почти до ста вольт.

Похожие темы

  1. ХОЛОДИЛЬНИК СНАЙГЕ 117-2 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ КОМПРЕСОР
    от Семен 33 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 07:45
  2. LG V60LH не запускается компресор
    от Анатолий 1 в разделе LG
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 09:17
  3. NEOCLIMA NS-HA36T / NU-U36A8 не запускается.
    от K_D_V в разделе NeoClima
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 20:33
  4. Не запускается компресор
    от холод серж в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 18:51
  5. не запускается компресор
    от msw в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 03:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •