Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Расчет диаметра труб

  1. #1

    По умолчанию Расчет диаметра труб

    Здравствуйте, прошу совета - так как не работает,не набирает температуру -18С(.
    Нужна консультация по выборе диаметра труб:
    Имеем две единицы холода (бонета) - общей холодопроизводительностью 2 кВт
    - при температуре кипения -35С,
    - температуре конденсации +40С, фреон R - 507
    - длина трасс от бонет до хол.агрегата около 10 метров

    Есть сомнения в выборе диаметра труб - использую в основном программу Line Size, так как,столкнулся с неработающим вариантом - проверил по номограммам от ОСТРОВ - вроде всё нормально - в чем ошибка?
    Были выбраны диаметры на всас 3/4, на жидкость 3/8 - правильно ли выполнен подбор ?!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aslambek Посмотреть сообщение
    Имеем две единицы холода (бонета) - общей холодопроизводительностью 2 кВт
    Марку бонет и их габариты огласи и марку агрегата. 2 кВт на 2 бонеты что то как то маловато. Обычно на бонету шириной 1,2 м надо 1-1,2 кВт на 1 погонный метр бонеты, не тут ли собака порылась???

  3. #3

    По умолчанию

    Aslambek, утебя случайно не KIFATO? Если да, то это полная попа!

  4. #4

    По умолчанию

    Бонеты Magma - Рубин 2,50 м.( с высоким стеклопакетом) - 2 шт. - по каталогу 1 кВт при -35С одна единица.
    Агрегат - тандэм из спиральных компрессоров Copeland ZF-11 - правда на этой же линии сидит небольшая холодильная камера (-18С) - но её упускаю,так выключая её - ничего не меняется - (было подозрение что дело в ней) - камера находиться рядом.

    Итого: трасса от бонет, до пересечения с трассой от камеры: 3/4 - 3/8 - общая трасса(две бонеты,камера) к холодильному агрегату : 1 1/8 - 5/8.
    Еще конечно нужно учесть, потери, но даже накинув 50% ( учитывая потери) 15 метров - трасса бонеты - пересечение с камерой - это макс что можно накинуть( .

    Вообщем то не понятно, ТРВ - отрегулированно, и не раз, - запрос на завод делали - упор на неправильный подбор труб - хотя по всем расчетам допустимо.

  5. #5

    По умолчанию

    СМЕРШ, про кифато поподробнее в личку напиши. мне тут предстоит монтаж доработанной бонеты Токио 3750 с агрегатом 4СС 6.2Y

  6. #6

    По умолчанию

    что то перестал я верить в чудеса
    Цитата Сообщение от aslambek Посмотреть сообщение
    бонеты magma - рубин 2,50 м.( с высоким стеклопакетом) - 2 шт. - по каталогу 1 квт при -35с одна единица
    у всех производителей на 2,5 метра треба 2,5 квт а у магмы 1 квт. длина 2,5 м, ширина 1,6м, это какой же объем, если представить себе ларь такого размера, как раз киловатный компрессор и понадобится, но это же открытая бонета. по себя они пишут: бонеты морозильные rubin с низким энергопотреблением. чёж тогда остальные эту технологию на вооружение не возьмут? кифато вон пытался на бонету токио 3750 агрегат 4dc5.2y (4,5 квт) примострячить - не вышло, 4сс6.2y (5,5 квт) даже не потянул, месяц дорабатывали на заводе, теперь божатся что 5,5 квт хватает.

  7. #7

    По умолчанию

    Кстати ща в курьезах написал про монтаж двухлетней давности и вспомнил что там как раз Магма была и бонеты Рубин. Завтра подниму документацию, может чего сохранилось. Там все нормально работало, агрегаты Остров подбирал.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    что то перестал я верить в чудеса

    у всех производителей на 2,5 метра треба 2,5 квт а у магмы 1 квт. длина 2,5 м, ширина 1,6м, это какой же объем, если представить себе ларь такого размера, как раз киловатный компрессор и понадобится, но это же открытая бонета. по себя они пишут: бонеты морозильные rubin с низким энергопотреблением. чёж тогда остальные эту технологию на вооружение не возьмут? кифато вон пытался на бонету токио 3750 агрегат 4dc5.2y (4,5 квт) примострячить - не вышло, 4сс6.2y (5,5 квт) даже не потянул, месяц дорабатывали на заводе, теперь божатся что 5,5 квт хватает.
    может это со шторками киловатт то? http://www.magmacold.ru/c.php?id=16..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9

    По умолчанию

    Бонэты вот такие стоят.
    http://www.magmacold.ru/c.php?id=17

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    подниму документацию, может чего сохранилось
    Нашел, вот что имеем. Бонета Топаз 3750 (Магма) по каталогу потребная холодопроизводительность при -35 кипения 1,5 кВт. Остров подобрал к ней агрегат 4EC4.2Y - 3.5 кВт при -35 кипения, вот тогда оно и работало. Ну не бывает чудес, что бы там Магма не писала.
    Цитата Сообщение от Aslambek Посмотреть сообщение
    Агрегат - тандэм из спиральных компрессоров Copeland ZF-11
    Этот тандем при -35 кипения должен давать 4,2 кВт. Хм, странно, вроде как должно работать, по крайней мере когда камеру отключаешь. Бонеты пустые шторками закрывал? что при этом происходит?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aslambek Посмотреть сообщение
    Были выбраны диаметры на всас 3/4, на жидкость 3/8
    по каталогу у тандема 2*ZF11 нагнетание 5/8, всасывание 1 1/8, к конденсатору 1/2, от конденсатора 5/8

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    по каталогу у тандема 2*ZF11 нагнетание 5/8, всасывание 1 1/8, к конденсатору 1/2, от конденсатора 5/8
    Ну по всасу так и есть - писал выше общую трассу.

    Бонеты под шторокой работают хорошо и набирают .
    Внутри помещения в среднем +20...+25С,каких либо воздушных потоков,вокруг бонеты, не наблюдается.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aslambek Посмотреть сообщение
    Бонеты под шторокой работают хорошо и набирают
    Недостаток холодопроизводительности агрегата налицо. Всетаки на твою бонету Рубин 2,50 на 1 шт надо 2,5 кВт, на 2 шт. 5 кВт соответственно + 1 кВт на камерку итого 6 кВт - агрегат 2*ZF15 получается

Похожие темы

  1. Уменьшение диаметра газовой трубки
    от Itar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 22:20
  2. увеличение диаметра трубки нагнетания
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 10:27
  3. Подбор диаметра трубопровода
    от maxer в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 17:37
  4. Изменение диаметра трубок
    от Рамарио в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:30
  5. уменьшение диаметра труб
    от frezenok в разделе Монтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •