горят в основном дешёвые изделия.как то по жадничал купил 4шт-через пол года всем 4 кирдык всегда при установке нового дорогова компрессора+монитор напряжения.Хороший монитор 40-50долларов.И некаких загрублений и левых перемычек. Сиё изделие офигенное благо для нас холодильщиков.Установлено более 50шт--все работают прекрасно.
Видать те, что Криотек ставит в свои шкафы никак на 40$ не тянут. У меня не хотели работать даже в Троицке на мясокомбинате, а там рядом Троицкая ГРЭС пол области электричеством снабжает и мощности на комбинат заведены приличные. При замерах перекосов вовсе не было, а РНПП вырубало.
может там повышенное напряжение.
в обслуживаемом магазине в плюсовый шкаф приходит два ввода(от разных трансов). на одном постоянно 404В а на другом 395В(везде плюс-минус пару вольт). так вот пришлось выкручивать РНПП чтобы от повышенного не вырубало. 400В - отличное напряжение, но большинство советских приборов к нему непривычны.
за последние два дня сдохло два рнпп. при чем находятся на объектах за 190 км друг от друга. по ходу только нам такая бракованая партия попала. закупили 20 штук, 15 из них сгорело. у всех конденсаторы взрываются. два до углей сгорели.
windstor, кстати несколько лет назад они каялись что был брак. смутно помню, но было такое. говорят исправили.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
все возможно. меняю на 301 и 311 без "м" . эти безотказно работают.